Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 24 Лютий 2021, 09:36:44  »

Вот, тоже такой вопрос назрел. Если заказчик хочет отдельную систему ПС для модульной котельной, одно помещение, как быть?
Выносить ППКП куда-то. Мы ставили ППКП в основном здании, а БИЗ паковали в термозащищенный ящик ставили снаружи на стене.
Автор: iop
« : 23 Лютий 2021, 14:45:44  »

Если всё оборудование установок ПС для котельной должно быть выполнено для взрывоопасных зон класса 2, тогда в каком помещении котельной ставить ППКП?
Вот, тоже такой вопрос назрел. Если заказчик хочет отдельную систему ПС для модульной котельной, одно помещение, как быть?

Quote (selected)
Конструктивно бокси мають мобільне використання з несучого металевого каркасу і трьохшарових
панелей товщиною 100мм (лист профнастилу з утеплювачем з негорючих мінеральноватних плит).
Характеристики боксів:
 Ступінь вогнестійкості – 0,3 год;
 Категорія з вибухової, вибухопожежної та пожежної безпеки – «Г»
 Ступінь вогнестійкості – IIIа.
В ТКУ встановлено два сталевих парових газових котла та два сталевих парових водогрійних котла.
Теплоносій – насичена пара тиском 1,25 МПа та вода тиском до 6 бар..
Паливо – природний газ.
За надійністю теплопостачання ТКУ відноситься до II категорії


Автор: grossel
« : 12 Грудень 2013, 11:40:28  »

 Обласные МЧС на основании этого письма направили всем проектним организациям требования к установленому электрооборудованию, которое касается ВСЕХ котелень, кроме котелень с котлами ед. тепловой мощностью не более 100кВт и суммарной установленой тепловой мощностью не более 200кВт.
Автор: Roman3R
« : 12 Грудень 2013, 11:04:07  »

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.rar
Витяг з цього документа
"7.3, 7.4 „Рекомендацій по проектуванню дахових вбудованих і прибудованих котельних установок ... ”
Отже і цей документ не стосується окремостоячих котелень .
Автор: rga
« : 12 Грудень 2013, 11:00:12  »

Ці вимоги не стосуються окремостоячих котелень.
Никто не спорит, что по букве закона это так.
Но
По сути своей и технологии отдельностоящая котельная ничем не отличается от встроенной. Разве что жертв будет меньше.
А дальше - дело ответственности ГИП и руководителя проектной организации и совести проектировщика.
Автор: grossel
« : 12 Грудень 2013, 10:54:00  »

категория "Г" и взрывоопасность помещений - это две разные вещи
Вообще-то, совсем не разные. Г - это одна из категорий взрывопожароопасности. 
Помещения категории Г не являются взрывоопасними, это помещения в которых технологический процесс выполняеться с применением открытого пламени. Но зачастую в этих помещениях используються газовые распредустройства (ГРУ), отсечные газовые клапаны которые в объеме помещения создают взрывоопасные зоны, поэтому МЧС своим письмом в 2006 году дало следующие розяснения по установке электрооборудования в том числе и СПС (см. ниже). А ПКПП можно устанавливать в любом помещении где есть дежурный персонал и помещения с нормальной средой (категории Д) по ПУЭ, в том числе и в смежных помещениях.
Автор: Roman3R
« : 12 Грудень 2013, 10:50:10  »

те системы, которые первыми включаются в данной ситуации (освещение и вентиляция) еще СНиПом 76-го года предписано выполнять с взрывозащитой.
Ці вимоги не стосуються окремостоячих котелень.
СНиП II-35-76
14.3. электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях встроенных пристроенных и крышных котельных с котлами, предназначенными для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, должны быть в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-Iа.
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ.
отдельностоящая газовая котельная
Автор: rga
« : 12 Грудень 2013, 09:43:24  »

Расчет категории производится вполне определенным образом (сегодня это НАПБ Б.07.005). По всей видимости, котельная не тянет ни на А, ни на Б. И по технологии она - Г.
Но поскольку возможность образования взрывоопасной среды имеется (как раз, когда отключена вся контрольная аппаратура), то те системы, которые первыми включаются в данной ситуации (освещение и вентиляция) еще СНиПом 76-го года предписано выполнять с взрывозащитой.
И аж в 2006 году решили подстраховаться и по части другого оборудования, которое работает вне зависимости включена котельная или нет, т.е. всегда.
Автор: Sergik
« : 12 Грудень 2013, 09:23:52  »

rga, я имел ввиду, что категория Г не взрывоопасная.
Категория "Г"- умеренная пожароопасность;
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

В котельной может присутствовать взрывоопасная зона, только когда она не работает.
Автор: rga
« : 12 Грудень 2013, 08:52:34  »

категория "Г" и взрывоопасность помещений - это две разные вещи
Вообще-то, совсем не разные. Г - это одна из категорий взрывопожароопасности.  :)
Автор: Sergik
« : 11 Грудень 2013, 18:09:44  »

Жека, категория "Г" и взрывоопасность помещений - это две разные вещи. Котельная может быть взрывоопасным помещением, когда не работают котлы (нет сжигания топлива), во время ремонта...
Автор: rga
« : 11 Грудень 2013, 17:54:13  »

в каком помещении котельной ставить ППКП

Там где газ не может появиться, где труб газовых нет. Или даже тамбура нет? Не может быть.
Или тяните провода куда-нибудь, где есть пожпост.
А ППКП Ех не бывает.
Вот здесь жевали вопрос взрывоопасности котельных
http://www.0-1.ru/discuss/?id=6258
http://www.0-1.ru/discuss/?id=5689
Автор: Жека
« : 11 Грудень 2013, 17:32:15  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2205  "Посібник до СНиП ІІ-35-76. Зміна 1", стр.10
По сути своей и технологии отдельностоящая котельная ничем не отличается от встроенной. Разве что жертв будет меньше.

Если всё оборудование установок ПС для котельной должно быть выполнено для взрывоопасных зон класса 2, тогда в каком помещении котельной ставить ППКП? Для встроенных понятно - шлейф после БИЗ зашел  в котельную на извещатели EX и вопрос решен. А здесь как быть? Значит ППКП тоже должно быть EX, так ДБН вроде запрещает устанавливать ППКП во взрывоопасных и пожароопасных зонах?? Или требование к взрывозащите относится только к котельному залу? Тогда почему категория "Г"? Помогите разобраться  beer
Автор: rga
« : 11 Грудень 2013, 16:26:04  »

Если нужно котельную оборудовать СПС

http://eom.com.ua/index.php?topic=2694.msg106080#msg106080

извещатели должны быть во взрывозащищенном исполнении

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2205  "Посібник до СНиП ІІ-35-76. Зміна 1", стр.10
По сути своей и технологии отдельностоящая котельная ничем не отличается от встроенной. Разве что жертв будет меньше.
Автор: Жека
« : 11 Грудень 2013, 16:02:52  »

Добрый день! Сильно не пинайте! Подскажите пожалуйста, отдельностоящая газовая котельная, категория "Г". Если нужно котельную оборудовать СПС, то извещатели должны быть во взрывозащищенном исполнении? Или все-таки под эту категорию допускается установка извещателей в обычном исполнении.... :wall::