Автор: Сугор
« : 14 Січень 2015, 22:52:10  »

Fogoso, где-то на просторах интернета видел чертежи узлов мягкой (мембрамной) кровли. Там были узлы выхода трубы из кровли к оборудованию. Трубы лучше прокладывать под мембраной. Автора узлов не помню, что-то вроде "Технониколь" и видел вроде здесь http://dwg.ru/dnl/
Автор: Fogoso
« : 14 Січень 2015, 21:38:02  »

Продолжу тему. ОВ планирует установить несколько вентиляторов дымоудаления на кровле (мембранная кровля). Закладывать мет. трубу или можно заложить элементы проходок VILPE®. Может кто то сталкивался с этими проходными элементами?
Вроде все просто заложил проходной элемент (есть для битумной кровли и для ПХВ кровли). Сверли отверстие и заводи кабель. Или какие есть предложения, замечания?

Может выделим в отдельную тему?
Автор: александр555
« : 28 Травень 2011, 15:38:56  »

Доброе время суток, подскажите,  почему так невозможно прокладывать, и как убедить заказчика сделать кабельную эстакаду возле корпуса. это пром. предприятия по металлу.
Как видно на снимках, по кровле брошены 8 высоковольтных кабелей.
У меня задача вдоль корпуса бросить еще 7 высоковольтных кабелей, для других цехов Какие то будут из них рабочие, какие то резервные. Заказчик в Ту пишет по стене здания, но вроде нереально это.
Согласно главе ПУЭ на которую ссылаются все, про наружные проводки, так там грамотно написано по поводу всех зданий, кроме промышленных. У меня это мастерская, значит не административное здание.
Можно сказать, что кабели на отм до 2 метра должны быть защищены, и все по сути, потому как, если учитывать, что кровля негорючая, как я прочитал с предыдущих постов, вопросы чисто по правилам пожарным отлетают. Остается тока, что раз кабель лежит не в трубе, то для прикосновения его считают голым, но ведь крыша не для прогулок. Как грамотно объяснить заказчику, что нужна именно эстакада? Или все так возможно проложить по стене 7 высоковольтных кабелей?
Автор: Bobertigra
« : 25 Листопад 2009, 17:11:17  »

Виноват жутко! Забыл про поиск, приношу извинения :'(
Автор: 3oloS
« : 25 Листопад 2009, 16:45:21  »

Bobertigra, темы объединил, то что выше, - читал?
Автор: Bobertigra
« : 25 Листопад 2009, 16:36:44  »

Уважаемые коллеги! Помогите советом. Раньше проводку по крыше я всегда делал в водогазопроводной трубе, но сейчас попалась крыша сложной формы и ,подсчитав кол-во протяжных коробок, усомнился в целесообразности такого выбора. В связи с чем вопрос: не противоречит ли нормам прокладка кабеля по крыше в металлорукаве, в ПВХ гофротрубе? Заранее спасибо!
Автор: Roman3R
« : 13 Жовтень 2009, 12:16:12  »

А как быть на счёт молниезащиты кабелей, которые прокладываются по кровле?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не передбачає необхідність захисту електричних кабельних ліній .
Автор: Alphabravo
« : 13 Жовтень 2009, 11:05:22  »

А как быть на счёт молниезащиты кабелей, которые прокладываются по кровле?
Автор: Alphabravo
« : 06 Жовтень 2009, 13:36:23  »

Мне нужно проложить перемычки между встроенными в цех подстанциями. Кабели 6 и 0,4 кВ. Выбрал прокладку кабельных трасс на крыше, как самую реальную - вокруг цех практически не обойти, через внутренние цеха не хочу вести транзитные кабели - тоже гемор. На крыше мягкая кровля. Кабели прокладывать планирую в лотках. Лотки крепить на металлических стойках. Стойки ставить на широких основаниях прямо на кровлю. Всё вроде нормально, но где написано что нельзя прокладывать на стойках на крыше? какие пункты я нарушаю?
Автор: andery
« : 13 Вересень 2009, 14:36:06  »

Кому интересно, кабель проложили так как на фотографиях.
Короб сверху накроют.
Автор: andery
« : 15 Травень 2009, 08:33:47  »

Всем спасибо. Утеплитель негорючий. Поетому будем ложить под утеплитель в жестких негорючих трубах, а поворотики и выводы в гофре негорючей.
Автор: devchonka
« : 15 Травень 2009, 07:40:36  »

Сугор, не знаю как у Вас, а  :)у нас в Тулгражданпроекте утеплители именно такие.... :), но все это в бетоне и т.д., а посему негорючее :)

Но , если утепл. действительно Г1, то гофра - идеально.
Автор: Сугор
« : 14 Травень 2009, 20:05:04  »

devchonka, Утеплители не могут быть горючими, пожарники такую кровлю не пропустят, обычно пирог кровли относится к степени горючести Г1
Автор: devchonka
« : 14 Травень 2009, 11:57:37  »

Цитата: andery
Вопрос стоит можно ли в негорючей ПВХ трубе проложить под утеплителем кабеля? Или нужно метал?


Утеплители в основном горючие и малогорючие  -  ТОЛЬКО металл! Доказательств - где угодно, хотя бы СП 31-110-2003, есть еще инструкции и т.п.
Автор: Сугор
« : 13 Травень 2009, 11:28:09  »

andery, Внимательно пересмотри Типовые проекты по прокладке кабелей в трубах, и ты поймешь, что в твоем случае, в пироге практически не реально, очень сложные трассы получаются