Автор: rga
« : 10 Квітень 2013, 10:45:03  »

Вот эта норма. Можно поинтересоваться у заказчика на этот предмет.

НПАОП 40.1-1.32-01
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
4.5.9. Помещения производств, связанных с газообразным водородом, в которых технологический процесс с учетом действий естественной вытяжной вентиляции исключает возможность появления расчетного повышенного давления воспламенения, превышающего значения отраслевых норм как при нормальной работе, так и в аварийных ситуациях или при производственных неполадках, имеют взрывоопасную зону класса 2 только в верхней части помещения от отметки 0,75 м общей его высоты от уровня пола, но не выше крановых путей, если такие есть (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и стартерных аккумуляторных батарей).
Автор: Перке
« : 10 Квітень 2013, 10:17:51  »

Категория Д - запросто. Только есть нюанс.
Часто-густо в аккумуляторных нижние 75% помещения - одна категория (Д), а верхние 25% - другая (чаще всего дают категорию А и 2 класс по взрывоопасности). А извещатели как раз в объеме этих 25% и находятся.

Автор: rga
« : 10 Квітень 2013, 09:45:59  »

Если архитекторы с технологами дают Вам категорию Д, да еще вполне внятно обосновывают это, Вы с чистой совестью можете не защищать данное помещение.
Автор: olena24
« : 08 Квітень 2013, 15:49:05  »

Заказчик для помещения аккумуляторной дает категорию Д - а это ни пожароопасная ни взрывоопасная категория. Аккумуляторная находится в здании общеподстанционного пункта управления на подстанции. Аккумуляторы герметичные типа  типа А704/245,на стелажах.
Обосновует тем, что в соответствии с ПУЕ п.4.4.2 - помещения АКБ, которые работают  в режиме заряда с напряжением до 2,3В не взрывоопасные, и говорят что применяется блокировка в соотв. с ПУЕ п.4.4.12, которая не допускает проведение заряда с батареи с напряжением более 2,3В/эл.
Как правильно оборудовать такое помещение системой пож.сигнализации?
Автор: sbal
« : 25 Січень 2012, 23:06:44  »

Diez, категория "А" помещения "зарядной" - нарушение "Правил пожарной безопасности в Украине", п. 7. 7. 6 и далее по пунктам.
 
Автор: Diez
« : 25 Січень 2012, 19:43:29  »

подскажите, пожалуйста, каким типом  датчиков оборудовать такое помещение?
-уместно ли применять датчики во взрывозащищенном исполнении?
-способ прокладки кабеля шлейфа ПС в зарядной?