Автор: Roman3R
« : 25 Січень 2012, 21:40:14  »

надо  заземлять или нет - именно мойки, которые устанавливаюся в производственных кухонных помещениях
Якщо в таких приміщеннях є електрообладнання , тоді необхідно виконати вимогу ПУЕ .
1.7.78 У приміщеннях і відкритих установках, де застосовують такі заходи захисту, як автоматичне вимикання живлення або захисне заземлення, необхідно виконувати захисне зрівнювання потенціалів. З цією метою всі сторонні провідні частини (будівельні конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові та залізничні колії тощо) необхідно приєднувати до захисного заземлення в електроустановках напругою понад 1 кВ і до захисного PE-провідника в електроустановках напругою до 1 кВ
Автор: миллениум
« : 25 Січень 2012, 17:43:54  »

Спасибо большое. Но мне бы хотелось знать принципиально- надо  заземлять или нет - именно мойки, которые устанавливаюся в производственных кухонных помещениях.
Автор: Roman3R
« : 25 Січень 2012, 16:36:15  »

необходимо заземлять металлические мойки
СНип 3.05.06-85 . 3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Автор: Anatoliy57
« : 25 Січень 2012, 16:30:40  »

ПУЭ
глава 1.7
Раздел.  Меры защиты при косвенном прикосновении.
Автор: *Андрей*
« : 25 Січень 2012, 16:29:20  »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с таким замечанием по охране труда-  необходимо заземлять металлические мойки в технологии кухни. И есть да, то где про это  можно прочитать в нормах. Заранее спасибо.
Обычное уравнивание потенциалов
Автор: Сугор
« : 25 Січень 2012, 16:23:17  »

миллениум, о мойках не слышал, но есть требование о заземлении металлических душевых поддонов
Автор: миллениум
« : 25 Січень 2012, 16:16:00  »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с таким замечанием по охране труда-  необходимо заземлять металлические мойки в технологии кухни. И есть да, то где про это  можно прочитать в нормах. Заранее спасибо.