Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Вересень 2011, 15:59:35  »

*Svetlana*, А чьей фантазией было вакуумники ставить? Что обычные ячейки с ВН-ами и предохранителями уже не проходят?
Я же написала - в тех. условиях забили.
И по поводу КСО-393 - в каталоге Электрограда такие есть с вакуумными выключателями.
Да есть конечно ячейки с вакуумниками, просто зачем???
А что это за обл интересно или это доблестное Киевнегро так шалить изволит?
Я бы шел в обл и общался на эту тему - вакуумник в ТП 2х1000 - перебор - тупо желание обла поиметь заказчика на ровном месте. Все равно ,как показывает практика через какое-то время те вакуумники свинтят и поставят на их место ПКТ. И никто даже не заметит.
Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2011, 12:00:49  »

в тех. условиях забили
В техумовах написано про необхідність встановлення ТВП (ТСН на русском) ?
Автор: *Svetlana*
« : 22 Вересень 2011, 10:41:02  »

*Svetlana*, А чьей фантазией было вакуумники ставить? Что обычные ячейки с ВН-ами и предохранителями уже не проходят?
Я же написала - в тех. условиях забили.
И по поводу КСО-393 - в каталоге Электрограда такие есть с вакуумными выключателями.
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Вересень 2011, 09:26:21  »

*Svetlana*, А чьей фантазией было вакуумники ставить? Что обычные ячейки с ВН-ами и предохранителями уже не проходят?
Автор: inspektorpo
« : 21 Вересень 2011, 21:06:02  »

(с вакуумным выключателем) ячейке КСО-393
а разве эти ячейки для вакуумников. На сколько я помню в эти ячейки устанавливаются РВ и ВН, я имею в виде третью серию  КСО-393, а на счет ТСН он Вам не нужен
Если у тебя силовик за стеной, зачем тебе ТСН? ТСНы ставятся в отдельностоящих РП.
обычно на ПС 35 кВ и выше, от сюда и требование
ПУЭ п.4.2.226. "На ПС с переменным и выпрямленным оперативным током ТСН должны присоединяться на участке между выводами НН основного трансформатора и его выключателями"
Автор: Бригадир
« : 21 Вересень 2011, 20:22:20  »

Если у тебя силовик за стеной, зачем тебе ТСН?
ТСНы ставятся в отдельностоящих РП.
Автор: *Svetlana*
« : 21 Вересень 2011, 12:40:03  »

  Требуется спроектировать ТП 2х1000, 10/0,4. По ТУ необходимо установить на каждую секцию по одной линейной (с выключателем нагрузки) и трансформаторной (с вакуумным выключателем) ячейке КСО-393. Оперативный ток - переменный 220В. У меня возникли сомнения - куда устанавливать ТСН (ОЛС). Предполагаю установить в отдельную ячейку на каждую секцию шин 10 кВ.
  Кто что думает по этому поводу и как понимать ПУЭ п.4.2.226. "На ПС с переменным и выпрямленным оперативным током ТСН должны присоединяться на участке между выводами НН основного трансформатора и его выключателями". Насколько я знаю ОЛСы для оперативного тока устанавливаются во вводных ячейках или присоединяются к сборным шинам. Какая релейная защита нужна для ТМ 1000 кВА - МТЗ, ТО?