Автор: Сугор
« : 16 Вересень 2011, 10:46:48  »

А они его согласовали с теми же пожарниками и ГлавАПУ
ну, в принципе, это не мои проблемы :), моя проблема выполнить молниезащиту :(. Знаю, что в Киеве уже есть объекты с паркингом на кровле, точно знаю что на одном из них установленны активные молниеприемники. Но мне как-то нехочется их применять, ну не доверяю я им :thumbsdown:, да и в нормах они не прописаны
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Вересень 2011, 10:26:42  »

Андрюха РЗА, Это решение архитекторов стадия ЭП
А они его согласовали с теми же пожарниками и ГлавАПУ (если речь о Киеве)?
Автор: Сугор
« : 15 Вересень 2011, 22:23:08  »

Андрюха РЗА, Это решение архитекторов стадия ЭП
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Вересень 2011, 18:29:00  »

Хм, интересно: паркинг на кровле? А это решение архитекторами утверждено? Просто я помню у нас на одном объекте шла речь о вертолетных площадках на крыше - так это был тот еще гемор с точки зрения согласования архитекторов. Впрочем паркинг - не вертолетная площадка
Автор: Сугор
« : 15 Вересень 2011, 11:32:09  »

Jmen, х.з. у меня пока архитектурные чертежи ЭП (эскизный проект). Судя по всему опоры - металические, но они указаны только на разрезах, на планах их нет. Архитектура очень сложная, даже представить себе не могу как буду строить зоны защиты. По прежнему волнует категория пажаро-взрывопасности на открытой площадке.
Автор: Jmen
« : 15 Вересень 2011, 11:19:48  »

На той части паркинга где есть опоры, согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008  п.6.3.1 и п.6.3.3, я бы использовал металлические (если они металлические :) ) опоры как молниеприемники. (в перекрытии заложить оцинкованную сталь от металоконструкций здания к опоре)

а вот там где нет опор навес не предусматривается?
как там будет осуществляться освещение?
Автор: Сугор
« : 15 Вересень 2011, 11:06:01  »

Всем привет. Кто что думает об устройстве молниезащиты открытого паркинга на кровле? В целом молниезащита всего здания будет выполнена с использованием конструкций. В некоторых местах на кровле будут установлены опоры освещения, но они стоят (почемуто) не на всей территории паркинга. В ДБН по паркингам указано, что ини относятся к категории П-І. Будет ли эта категория распространяться и на открытый паркинг на кровле?