Привет комрады!
Подскажите где кроме "Инструкции по проектированию сетей города Киева" есть нормы касающиеся загрузки масляных трансов. Вот что говорит "Инструкция..":
5.2.12. Вибір потужності трансформаторів 10/0,4 кВ за прогнозованими розрахунковими навантаженнями слід виконувати з урахуванням допустимих систематичних (для незарезервованих трансформаторів) та післяаварійних (для зарезервованих трансформаторів) перенавантажень.
Масляні трансформатори 10/0,4 кВ потужністю до 6З0 кВА з осінньо-зимовим максимумом і заповненням розрахункового добового графіка навантаження до 0,55 (змішаний склад споживачів — житлові та громадські будинки, виробничі об'єкти, що працюють в одну чи півтори зміни) допускають такі перенавантаження:
5.2.12.1. Аварійне для зарезервованих трансформаторів — на 1,5-1,6 номінальної потужності;
5.2.12.2. Систематичне для незарезервованих трансформаторів — на 1,4 номінальної потужності.
Для інших умов — навантаження з літнім максимумом та більшим заповненням добового графіка, трансформатори потужністю 1000 кВА і більше, сухі трансформатори — допустимі систематичні та післяаварійні перевантаження слід уточнювати за діючими методиками та заводськими даними.
ДБН 23-й рыл - ничего. В ПУЕ тоже не нашел - может плохо искал?
Просто объект в Киевской области, и ссылаться на Киевскую инструкцию - не феншуй