Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Electrician
« : 08 Квітень 2011, 22:59:56  »

Или просто (даже маленький процент влажности содержащийся в воздухе), достигая точки росы внутри трубы, превращается в воду и там (в трубе) и остается???
:)
я же не просто так дал ссылку на "относительную влажность"
Автор: O.S.
« : 08 Квітень 2011, 22:02:36  »

как он туда попадает, отдельный вопрос и загадка для меня

Якшо обидва кінця труби герметизують, то не попадає туди нічого наче  :-[
Автор: uksusXIII
« : 08 Квітень 2011, 21:37:30  »

Элементарно, Ватсон uksusXIII,  :) - помещение оно сухое, потому что в нем температура достаточна высока и относительная влажность воздуха соответственно низка. При попадании того же воздуха, в область с пониженной температурой (труба то в земле) относительная влажность воздуха возрастает вплоть до точки росы и в трубе выпадает конденсат.
Поясните мне как это сухой воздух из помещения попавший в трубу вдруг стал влажным? То что он охлаждается,по-моему,не значит,что он увлажняется...Или просто (даже маленький процент влажности содержащийся в воздухе), достигая точки росы внутри трубы, превращается в воду и там (в трубе) и остается???
А из всего вышесказанного можно сделать вывод:трубу цельными кусками в земле лучше не прокладывать-иначе от скапливающегося конденсата,кабель будет находиться по-просту в воде.
Автор: Electrician
« : 08 Квітень 2011, 10:42:35  »

загадка для меня...ведь концы трубы были в сухих помещениях

Элементарно, Ватсон uksusXIII:) - помещение оно сухое, потому что в нем температура достаточна высока и относительная влажность воздуха соответственно низка. При попадании того же воздуха, в область с пониженной температурой (труба то в земле) относительная влажность воздуха возрастает вплоть до точки росы и в трубе выпадает конденсат. Здесь есть немного теории http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Автор: Сугор
« : 08 Квітень 2011, 10:13:36  »

как он туда попадает
Влажность воздуха в помещения свегда отлична от нуля. Если трубы с концов не были герметично заделаны то влажный воздух из помещений попадал в трубу, а так как температура стенок трубы ниже температуры воздуха то на стенках скапливался конденсат. По-этому нормы рекомендуют трубы прокладывать с некоторым уклоном, который позволил бы воде стекать.
Автор: uksusXIII
« : 07 Квітень 2011, 23:36:22  »

если нет вероятности механических повреждений,то ложи без трубы! По опыту скажу, что в трубах(особенно если кабель греется и остывает часто) проложенных в земле цельными отрезками скапливается конденсат(из стометровой трубы слили ведро!)...как он туда попадает, отдельный вопрос и загадка для меня...ведь концы трубы были в сухих помещениях. Может кто расскажет?
Автор: ЕЛЕКТРО
« : 07 Квітень 2011, 22:36:00  »

Прокладываем кабель(по газону) по частному  участку, от Щита распределительного до светильников уличных обязательно ли кабель 3х4 ВВГ прокладывать в ПВХ трубе или можно без трубы.нормы ведь никакие не нарушаются.Прошу помощи спецов!!!!!