Автор: Леонид Мирошко
« : 18 Квітень 2011, 10:32:45  »

Автор: *Андрей*
« : 05 Квітень 2011, 14:02:51  »

Двумя методами. Первый точнее.
Автор: Сугор
« : 21 Березень 2011, 10:56:55  »

Не знаю на сколько это коректно, но у Шаповалова есть коэффициент С для двухфазной сети с нулем С=37 для меди и 22 для алюминия.
Автор: Electrician
« : 18 Березень 2011, 10:26:31  »

O.S., в моем файлике  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=239 есть расчет двухфазной сети
Автор: Бригадир
« : 18 Березень 2011, 06:02:26  »

2 фазы = 1 фазе. Амплитуда (U) больше.
Автор: 3oloS
« : 17 Березень 2011, 21:20:01  »

для 2-фазної мережі щось не зустрічав
у Кнорринга имеется, табл.12.9 во вложении
Автор: O.S.
« : 17 Березень 2011, 19:39:45  »

За якою формулою рахується втрата напруги в 2-фазній мережі ?

В довідниках є формули для 1- і 3-фазної мереж (з коефіцієнтами наприклад для міді 11,8 і 72), а для 2-фазної мережі щось не зустрічав.
А тут треба розрахувати 2-фазну мережу. Допоможіть хто що знає.