Автор: IgorS
« : 03 Лютий 2011, 14:06:53  »

Andjl, По пам'ті можу сказати, що для відключення електродвигуна електрозасувки до 1 кВт можно використовувати жили контрольного кабелю, ссилку не пам'ятаю треба шукати, скоріш за все це із ПУЕ.
Автор: Andjl
« : 03 Лютий 2011, 10:06:38  »

3.4.6..... допускається застосування загальних кабелів для кіл різних приєднань, за виключеням взаєморезервуючих!
 Це стосується силових кіл!?
Автор: Andjl
« : 03 Лютий 2011, 09:56:41  »

 цей пункт я бачив! Но 4 двигуни які живляться від окремих автоматів пропонують прокласти в КВВГ 19*2,5 !! Чи так можна? Бо пункт цей не ясно описує дане питання!
Автор: 3oloS
« : 02 Лютий 2011, 15:50:41  »

Можна вказати пункт нормативного документу?
Цитата: ПУЭ
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Автор: Andjl
« : 02 Лютий 2011, 15:44:03  »

А в якому документі таке написано!!В ГОСТ 1508-78 такого не побачив =-0
Автор: Roman3R
« : 02 Лютий 2011, 15:36:06  »

ГОСТ 1508-78 . Настоящий стандарт распространяется на контрольные кабели с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжемнием до 100 В.

Можна одним кабелем заживлювати електроприймачі невеликої потужності , наприклад в одному кабелі можуть бути жилки управлдіння , сигналізації і силові жилки двигуна засувки .
Автор: Andjl
« : 02 Лютий 2011, 15:16:14  »

Шановні панове проектанти! Для живлення від силової збірки до поста управління пропонують використати контрольний кабель, яким живлять і керують двигунами 0,37кВт. На мою думку, так робити не можна. Можна вказати пункт нормативного документу? Може хтось стикався з подібним рішенням?