Автор: Roman3R
« : 26 Жовтень 2010, 20:36:15  »

кто выдает задание на подключение тепловых завес- архитекторы, технологи, кто определяет их мощность
Тепловые завесы предусматриваются в разделе "Отопление и вентиляция" , они и выдают задание .
Автор: Гость
« : 26 Жовтень 2010, 20:23:56  »

Подскажите, а кто выдает задание на подключение тепловых завес- архитекторы, технологи, кто определяет их мощность?
Автор: CherryT
« : 25 Жовтень 2010, 23:07:09  »

К разным завесам идёт различная наборка принадлежностей. Мне попадались завесы с датчиками движения, регуляторами мощности и скорости воздушного потока. Вся эта ерунда включается в блок управления завесой, который встроен в саму завесу или висит на стенке рядом с ней. В любом случае принадлежности входят в комплект завесы.
Автор: Русс
« : 25 Жовтень 2010, 17:40:31  »

Якшо через двері ходять часто, практично безперервним потоком людей (наприклад в великих супермаркетах) -- тоді по таймеру або вручну. Якшо рідко -- то кінцевим вимикачем.
Согласен - целесообразно вручную! Толку с той завесы, если она работает совместно с закрытием/открытием дверей!Открывается дверь, а завеса то начинает выдавать не теплый воздух, где ему взяться, она же уже остыла! А вот когда большой поток людей - тогда вооще не вижу смысла дергать ее вкл/выкл. ???
Автор: andery
« : 25 Жовтень 2010, 17:20:11  »

Я пишу, что блок управления в комплекте.
Автор: O.S.
« : 25 Жовтень 2010, 16:06:26  »

Якшо через двері ходять часто, практично безперервним потоком людей (наприклад в великих супермаркетах) -- тоді по таймеру або вручну. Якшо рідко -- то кінцевим вимикачем.
Автор: трансформатор
« : 25 Жовтень 2010, 14:37:46  »

СНиП 2.04.05-91 гласит таким вот пунктом
9.17. Включение воздушной завесы следует блокировать с открыванием ворот, дверей и технологических проемов. Автоматическое отключение завесы следует предусматривать после закрытия ворот, дверей или технологических проемов и восстановления нормируемой температуры воздуха помещения, предусматривая сокращение расхода теплоносителя до минимального, обеспечивающего не замерзание воды.

Кто как выполняет включение тепловых завес?
Концевком, термостатом, магнитным контактом, магнитным контактом с реле задержки.
Понимаю что тепловая завеса завесе рознь, но техническую документацию по данным девайсам раздобыть сложновато, если это касается какой нибудь конкретной марки. Я пока что в проектах пишу что завеса поставляется со встроенным термостатом и блоком управления но хотелось бы услышать мнения фомурчан по данному вопросу. Спасибо.