Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2010, 11:32:10  »

Цитата: Андрюха РЗА
Маслянники ставить дороже чем сухари
Вибачаюсь , зробив описку . Справив .
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Вересень 2010, 10:31:01  »

Quote (selected)
Для цехових підстанцій дороге задоволення ставити маслянні трансформатори .
Не понял? Маслянники ставить дороже чем сухари? При превышении стоимости сухаря раз так в 5? Это за счет чего?
Автор: Roman3R
« : 22 Вересень 2010, 09:46:10  »

Цитата: Андрюха РЗА
вместо сухарей
Для цехових підстанцій дороге задоволення ставити сухі трансформатори .
Специфічні вимоги для влаштування цехових ТП викладені в ПУЕ п.4.2.138...4.2.148 .
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Вересень 2010, 09:14:59  »

Смотри в гл 4. ПУЕ-2009 и делай как для обычной встроенной ТП - там нормы чуть более жесткие чем для заводской и все будет ОК. Единственное - можно рассмотреть вопрос с маслянниками вместо сухарей.
Автор: G@S
« : 21 Вересень 2010, 22:04:27  »

Цитата: inspektorpo
Встроенную куда? В админ. корпус или цех?
в цех ;)
Автор: inspektorpo
« : 21 Вересень 2010, 21:36:03  »

G@S, Встроенную куда? В админ. корпус или цех?
Автор: G@S
« : 21 Вересень 2010, 21:18:40  »

Доброго здоров"я всім.
Збираюсь проектувати вбудовану ТП 1х630 на заводі.
Підкажіть якими керівними документами слід керуватись. Дякую.