Автор: il85
« : 12 Липень 2012, 15:01:48  »

Дякую ejen. Я вже сам розібрався. Порився в книжках, довідниках, методичках познаходив формули та розрахунки. Всім дякую за коментарі та відповіді.
Зараз займаюсь тим же дайте будь-ласка посилання з яких книг Ви брали розрахунки. Спасибі
Автор: vova_t
« : 13 Серпень 2010, 23:05:21  »

Дякую ejen. Я вже сам розібрався. Порився в книжках, довідниках, методичках познаходив формули та розрахунки. Всім дякую за коментарі та відповіді.
Автор: ejen
« : 13 Серпень 2010, 17:04:34  »

колись виконував такі розрахунки за спрощеною методикою: розрахунок ведеться з кінця фідера, при цьому остання ТП має коефіцєнт 1,0 від номінальної потужності тр-ра; передостання 0,95, третя з кінця - 0,9 і т.д. назву та джерело методики і точні цифри не пам"ятаю. якщо питання актуальне, спробую пошукати
Автор: SergyK
« : 07 Серпень 2010, 11:02:56  »

Roman3R, а оті емпіричні коефіцієнти табл.1.3.36 не витікають з розрахунків на допустиму втрату напруги і відповідно потужності?
А ще фраза п.1.3.37 про допустимість двократного перевищення нормованих значень сильно псує наші "точні" розрахунки. Тобто в даному випадку є ничка з якої можна достати пояснення , але експлуатація ліній з понаднормованими втратами дороге задоволення.Дякую.
Автор: Roman3R
« : 06 Серпень 2010, 15:10:08  »

Цитата: vova_t
Вибираю я провід по:
1. Допустимому струму
2. По втраті напруги.
Необхідно врахувати ще вимогу ПУЕ . 1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока.
Автор: sashkoMTM
« : 06 Серпень 2010, 13:00:44  »

Цитата: vova_t
не підскажете де взяти

Візьміть рівні навантаження по кожному ТП, там само, де взяли 
Цитата: vova_t
В мене є поопорна схема і всі дані по підстанціям
Автор: vova_t
« : 06 Серпень 2010, 12:31:39  »

Я проектую реконструкцію ПЛ-10 кВ. Виконую заміну провода. Лінія проходить по сільській та міській місцевості. Лінія меє довжину приблизно 10 км. Має багато відгалужень до підстанцій. В мене є поопорна схема і всі дані по підстанціям, які приєднані до лінії є. Вибираю я провід по:
1. Допустимому струму
2. По втраті напруги.
В мене багато підстанцій приєднано до лінії тому не підскажете де взяти коефіцієнт використання. Загальна встановлена потужність всіх підстанцій рівна 7500 кВА. Щоб порахувати розрахункову потужність потрібен коефіцієнт використання. Де його взяти я не знаю. Допоможіть будь-ласка