Щодо освітлення самого підземного переходу, то воно по 2-й категорії:

6.3.17. Освітлювальні установки міських транспортних і пішохідних тунелів, доріг і площ категорії А за надійністю електропостачання відносять до другої категорії, решту зовнішніх освітлювальних установок – до третьої категорії. (ПУЕ).

Щодо електроприймачів торгових приміщень, які примикають до пішохідного тунелю, то тут треба брати по ДБН "Заклади торгівлі" як для закладів торгівлі, розташованих в підземних поверхах.
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Червень 2010, 10:45:09  »

Максимум что может там быть первой категории - это насосная (если есть угроза подтопления), и то не факт. Насколько я помню - мы как-то делали такое чудо - так ящик АВР точно в переходе не вешали. Но 2 кабеля тянули - это обязательно. В принципе в подземном переходе первая от второй категории отличается в наличии устройства АВР на вводе в щитовую.
Автор: мадо
« : 22 Червень 2010, 09:58:28  »

СН 541-82  , РД 34.20.185-94

про категорийность перехода можно найти только в нормативах по освещению. Скажу так скока мы не делали все принимали 2 категории. И проходили экспертизы
Автор: sashkoMTM
« : 21 Червень 2010, 15:19:19  »

ТСН 32-302-2003
8.11. Надежность питания электроприемников в пешеходных переходах следует обеспечивать на уровне 1-й категории.
Але норми, я так розумію, російські...
Автор: мадо
« : 21 Червень 2010, 15:13:57  »

Цитата: мадо
Як розподіляється навантаження по категоріях? (з посиланням на норм. документи)
Ща найду и сошлюсь
Автор: мадо
« : 21 Червень 2010, 15:13:06  »

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548484/11 для общего развития

Ну а вообще обычные переходы 2 категория

Автор: sashkoMTM
« : 21 Червень 2010, 14:33:34  »

Об"єкт: Підземний (під проспектом) перехід із закладами торгівлі. Обладнання: освітлення, торгове обл., система вентиляції, підйомники, ел.опалення.
Як розподіляється навантаження по категоріях? (з посиланням на норм. документи)