ДБН В. 2.5-23-2003 5.60 У ванних і душових приміщеннях повинно використовуватись тільки те
електрообладнання, яке спеціально призначене для установлення у відповідних зонах згідно з
додатком Л. Електрообладнання повинно мати ступінь захисту по воді згідно з ГОСТ 14254 не
нижче:
а) у зоні 0 - ІРХ7;
б) у зоні 1 - ІРХ5;
в) у зоні 2 - ІРХ4 (ІРХ5 - у ваннах загального користування);
г) у зоні 3 - ІРХ1 (ІРХ5 - у ваннах загального користування).
У зоні 0 допускається встановлення електроприладів, призначених тільки для застосування у
ванні з використанням системи БННН або ЗННН при номінальній напрузі, що не перевищує 12В
(див. 12.2).
У зоні 1 можуть установлюватися тільки водонагрівачі.
У зоні 2 можуть установлюватися тільки водонагрівачі та світильники класу II за
ГОСТ 12.2.007.0.
зоны - додаток Л того- же ДБН (не смогла скопировать

)