Автор: Андрійка
« : 09 Березень 2010, 14:10:24  »

Цитата: zazikstealth
а в нём есть какая-то существенная разница?!
Подскажите, куда именно смотреть...
В файловом архиве есть. Разницы думаю не будет... но ссылка на устаревшее ПУЭ.
Автор: zazikstealth
« : 09 Березень 2010, 14:06:58  »

Цитата: Roman3R
Roman3R
а как же быть в таком случае? В подразделе "Опоры. Габариты, пересечения и сближения" ничего об этом не сказано  :(
Автор: Roman3R
« : 09 Березень 2010, 13:38:10  »

Цитата: zazikstealth
установить опору на 1 метр от трубопровода
Відстань в 1 м має бути не від опори а
Цитата: zazikstealth
В ускладнених умовах ця відстань за найбільшого відхилення проводів може бути зменшена до 1 м.
Автор: zazikstealth
« : 09 Березень 2010, 13:28:43  »

Цитата: Андрійка
А ПУЭ-2009 не пробовали смотреть?
а в нём есть какая-то существенная разница?!
Подскажите, куда именно смотреть...
Автор: Андрійка
« : 09 Березень 2010, 13:10:45  »

zazikstealthА ПУЭ-2009 не пробовали смотреть?
Автор: Андрійка
« : 09 Березень 2010, 12:45:42  »

Еще нужно руководствоваться ДБН 360-92** "Градостроительство". Приложение 1.
Цитата: zazikstealth
п. 2.4.85 ПУЭ-2006
???
Автор: zazikstealth
« : 09 Березень 2010, 12:34:30  »

Такая ситуация. Центр города, в стесненных обстоятельствах нужно установить опору (СВ9,5) для ВЛИ-0,4 кВ. Рядом  проходит надземный газопровод (d=76мм). Линия будет параллельна газопроводу. Можно ли руководствоваться лишь только п. 2.4.85 ПУЭ-2006 и установить опору на 1 метр от трубопровода?! Подскажите пожалуйста.

п. 2.4.85
   5) у разі паралельного проходження з канатною дорогою або надземним металевим трубопроводом горизонтальна відстань від проводів лінії до канатної дороги або трубопроводу повинна бути не менше висоти опори. В ускладнених умовах ця відстань за найбільшого відхилення проводів може бути зменшена до 1 м.