Автор: Roman3R
« : 29 Листопад 2009, 22:50:37 »Цитата: plotpik
что при прокладке кабеля в трубе под автодорогой через каждые 30м желательно ставить кабельный колодец.Таких нормативов нет . В колодце кабель не обслужите .
Я что-то не так понял
что при прокладке кабеля в трубе под автодорогой через каждые 30м желательно ставить кабельный колодец.Таких нормативов нет . В колодце кабель не обслужите .
Я что-то не так понял
п.2.3.21 касается маслонаполненных кабелей и мест установки переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфттолько в первой его части.
Надо ли ставить кабельный колодец?В данном случае колодец можно не ставить, единственное, что можно сделать, так это для успокоения совести просчитать по приложению А ПУЭ-гл.2.3. допустимую длинну трубы с учетом допустимой нагрузки на кабель при протаске его (но уверен. что 48м для данного кабеля далеко не предел).