Автор: Roman3R
« : 29 Листопад 2009, 22:50:37  »

Цитата: plotpik
что при прокладке кабеля в трубе под автодорогой через каждые 30м желательно ставить кабельный колодец.
Я что-то не так понял
Таких нормативов нет . В колодце кабель не обслужите .
Автор: plotpik
« : 29 Листопад 2009, 22:11:51  »

Всем ответившим спасибо
Я думал ставить кабельный колодец для того, чтобы кабель проходящий под дорогой можно было без особых проблем обслуживать, если возникнет потребность к нему подобраться не надо будет долбить дорогу.
Мне говорили, что при прокладке кабеля в трубе под автодорогой через каждые 30м желательно ставить кабельный колодец.
Я что-то не так понял?
Автор: 3oloS
« : 29 Листопад 2009, 19:23:28  »

Roman3R, согласен,
Цитата: Roman3R
п.2.3.21 касается маслонаполненных кабелей и мест установки переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт
только в первой его части.
есть еще п.2.3.72. При пересечении К Л железнодорожных путей и автомобильных дорог КЛ необходимо прокладывать в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения железнодорожных путей и автодорог....
поэтому и думаю, что п.2.3.82 будет уместен
а вообще, по сути вопроса - считаю колодец не нужен
Автор: Sergey U.
« : 29 Листопад 2009, 19:12:11  »

Цитата: plotpik
Надо ли ставить кабельный колодец?
В данном случае колодец можно не ставить, единственное, что можно сделать, так это для успокоения совести просчитать по приложению А ПУЭ-гл.2.3. допустимую длинну трубы с учетом допустимой нагрузки на кабель при протаске его (но уверен. что 48м для данного кабеля далеко не предел).
Автор: Roman3R
« : 29 Листопад 2009, 18:11:58  »

ZoloS9479 требование ПУЭ п.2.3.21 касается маслонаполненных кабелей и мест установки переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт , п.2.3.82 - кабельных линий в блоках .
Для случая plotpik эти требования ПУЭ не относятся , кабельный колодец в таком случае не будет исполнять никакой функции .
Автор: 3oloS
« : 29 Листопад 2009, 17:38:17  »

ПУЭ п.2.3.21 Устраивать кабельные колодцы или камеры нужно в местах расположения соединительных, стопорных и полустопорных муфт КЛМ, переходных стопорно-переходных и экраноразделяющих муфт КЛ, а также в других местах трассы  КЛ в соответствии с условиями мстроительства и обслуживания КЛ (см.также 2.3.53, 2.3.82, 2.3.83 и 2.3.105).
п.2.3.82 как раз вам и нужен:
В местах, где изменяется направление трассы КЛ, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в грунт необходимо устраивать кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы необходимо устраивать также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии друг от друга, обусловленном предельно допустимым натяжением кабелей. При количестве кабелей до десяти и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в грунт разрешается выполнять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть уплотнены водонепроницаемым материалом.
Соединительные муфты кабелей, проложенных в блоках, должны быть размещены в колодцах.
Автор: plotpik
« : 29 Листопад 2009, 13:05:57  »

Всем доброго дня
Возник такой вопрос - Под проезжей дорогой прокладывается в асбестоцементной трубе кабель АВБбШв
Длина трассы в трубе 48м, Надо ли ставить кабельный колодец?