Автор: NeON2K
« : 18 Червень 2009, 10:34:56  »

тему можно закрыть, сегодня я узнал, что свеча уже с молниезащитой (комлектного заводского исполнения). Отпадает необходимость "изобретать велосипед". С такой высотой молниеприемника, у меня покрыт будет весь объект  ::) :thumbsup: Остается, только энто дело задокументировать 8)
Автор: Sergey U.
« : 18 Червень 2009, 06:17:07  »

Цитата: NeON2K
почему именно так ?
ДСТУ Б.В-2-5:38-2008 п.п. 6.3.3. п.г) и д). Это если газ постоянно горит, тогда труба и есть молниеприемник для защиты каких либо сооружений. А по поводу кол-ва прутов так это еще было в РД по молниезащите, а в ДСТУ такого не нашел. Все же я считаю что саму трубу защищать не нужно,а только рядом стоящие сооружения.
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2009, 19:25:34  »

Цитата: Sergey U.
два прута ф16мм, высотой 1м
почему именно так ?
Автор: Sergey U.
« : 17 Червень 2009, 18:19:37  »

Цитата: NeON2K
Обсчитываю самый "не приятный" вариант.

Даже если так, зачем 54м молниеприемник, достаточно к трубе приварить два прута ф16мм, высотой 1м, а трубу (если вся металлическая) зазмелить.
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2009, 16:38:43  »

Цитата: sashkomtm
А разве это не оно самое?
как бы мне этого хотелось  :D Но я пока увы не знаю, спросить не у кого. Сотрудники, которые обладает этой информацией не на работе  8) Обсчитываю самый "не приятный" вариант.
Автор: sashkoMTM
« : 17 Червень 2009, 16:03:50  »

Цитата: NeON2K
факелах поджигаемых в момент выброса газов
А разве это не оно самое?
Автор: NeON2K
« : 17 Червень 2009, 15:55:58  »

Столкнулся со следующей ситуацией. Проектирую молниезащиту объекта, где самой высоким сооружением является "свеча" (см.фото)

Тут попала на глаза такая информация:
"Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях"

А если все-таки моя "свеча" не попадает под эти исключения, как логичнее поступить ? Как вариант, я продумываю одиночный стержневой молниеотвод. Вот только следующая проблема, если свечка высотой метров 30, то молниеотвод по расчетам должен быть порядка 54 метров...  =-0