Автор: Alexandrrr
« : 30 Березень 2018, 10:41:37  »

что вкладывали в понятие ВЛ в пункте 4.9.3 в НПАОП 40.1-1.32-01..?
Ну якщо ставити питання так, тоді в розділі 1.3 НПАОП 40.1-1.32-01 наведено посилання на ПУЕ-85, тобто при розробці НПАОП 40.1-1.32-01 враховували ПУЕ-85. Шукайте відповідь в ПУЕ-85.
Автор: Protivoves
« : 30 Березень 2018, 10:06:49  »

Кабеля на тросах однозначно вне взрывоопасных зон. По п. 2.3.2 ПУЕ-2017 данная проводка вроде бы именно КЛ а не ВЛ. Но эти кабеля внутри того расстояния, что задается таблицей 4.11  (это расстояние (80м в данном случае) значительно больше размеров взрывоопасной зоны).

ПУЭ и НПАОП 40.1-1.32-01 писался разными разработчиками, и что вкладывали в понятие ВЛ в пункте 4.9.3 в НПАОП 40.1-1.32-01..?
Расстояние от установки до этих кабелей на троссовках нужно выдерживать как и до ВЛ (открытых РУ)?
Автор: Alexandrrr
« : 30 Березень 2018, 09:06:44  »

Они ВЛ или нет?
Вважаю, що кабель підвішений на тросу - це всеж таки КЛ, див. п. 2.3.2 ПУЕ-2017.

Кабель буде проходити по вибухонебезпечній зоні?

Якщо розглянути таблицю 4.12 НПАОП 40.1.-1.32-01, то для зовнішніх вибухонебезпечних установок не передбачено прокладання кабелю на тросах. Можливо, це можна пояснити тим, що при розгойдуванні вітром кабелю на тросах можливе пошкодження ізоляції кабелю.
Автор: Protivoves
« : 29 Березень 2018, 17:02:21  »

Так же что думаете по поводу расстояния только до ВЛ (неизолированных) или и до СИП (изолированных) тоже?

До кабелей подвешенных на тросу?   Они ВЛ или нет?
Автор: Protivoves
« : 29 Березень 2018, 16:45:47  »

Roman3R, читая нормативы прихожу к таким выводам:

Пункт 4.9.3. НПАОП 40.1-1.32-01 относится к токопроводам, ВЛ и контактным сетям находящихся конкретно на территории предприятий, и в нем расстояние от ВЛ до наружных взрывоопасных установок приравнивается к требованиям согласно табл.4.11  НПАОП 40.1-1.32-01 как для открытых РУ и ПС (но не менее полуторакратной высоты опоры).

Для определения расстояния от взрывоопасных установок до ВЛ, находящихся за территорией предприятия - нужно руководствоваться пунктом ПУЭ п.2.5.240 (то-есть полторы опоры).

В главе 2.2. ПУЭ  идет описание токопроводов в контексте их расположения именно на территориях предприятий. Пункт 4.9.3 НПАОП 40.1-1.32-01 так же начинается с упоминания о предприятиях.
Выходит, что если на территории предприятия и ВЛ и установка - то пункт 4.9.3 НПАОП 40.1-1.32-01.
Если ВЛ за территорией предприятия - то пункт ПУЭ п.2.5.240 (полторы опоры).
(Возможно это продиктовано опасностью обрыва ВЛ на территории предприятия и возможностью утечки по каким либо конструкциям предприятия до взр. установки).
Автор: Roman3R
« : 29 Березень 2018, 16:21:23  »

То-есть на территории предприятия ВЛ должны быть не ближе указанного расстояния в табл.4.11 до наружной взрывоопасной установки.

Прочитайте ПУЕ Розділ Повітряні лінії електропередавання .
п.2.5.240 Якщо норми зближення не передбачено нормативними документами, то відстані від осі траси ПЛ до зазначених будівель, споруд, зовнішніх установок  і зон повинні становити не менше ніж півтори висоти опори.
Автор: Protivoves
« : 29 Березень 2018, 15:32:30  »

Здравствуйте.

Согласно НПАОП 40.1-1.32-01 п.4.9.3 :  "  Допускается прокладывать открытые токопроводы напряжением до 10 кВ по территории предприятия со взрывоопасными зонами по специально для этого предназначенным эстакадам или опорам.
  Минимально допустимое расстояние от открытых токопроводов (гибких и жестких) до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок следует принимать согласно таблице 4.11 как для открытых РУ, ПС, но оно должно быть не менее полуторакратной высоты опоры токопровода.
  Те же требования касаются расстояний от ВЛ и контактных сетей электротранспорта до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок.
"

   То-есть на территории предприятия ВЛ должны быть не ближе указанного расстояния в табл.4.11 до наружной взрывоопасной установки.

1) Это требование распространяется только на ВЛ (неизолированную), или и на ВЛИ (СИП) изолированную?

2) Если в п.4.9.3 имелись ввиду все воздушные линии электропередач (и ВЛ и СИП), то к кабельным линиям, подвешенным на тросу, такие же требования по расстоянию до взрывооп. установок как и к ВЛ?

3) Кабельные линии подвешенные на тросу вообще считаются ВЛ?