Автор: OBON
« : 09 Серпень 2010, 17:26:13 »Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.Здравствуйте все. Посмотрите ПУЭ таб. 2.1.2 самый нижний подпункт "Помещения всех видов и наружные установки" подраздел "Исключения" п.п.2. В принципе можно в металлических трубах с толщиной стенок более 2мм. Подвалы как правило сырые и даже особо сырые. Пластик к сырости более устойчив. Ну и вопрос цены также имеет значение. Нужно будет обосновывать что применили железо для супер-надежной защиты от механических повреждений. А так по подвалу прокладывают кабель открыто по конструкциям или лоткам под потолком выше 2,5 метров.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать в стальной?
С уважением.