Автор: OBON
« : 09 Серпень 2010, 17:26:13  »

Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать  в стальной? ::)
Здравствуйте все. Посмотрите ПУЭ таб. 2.1.2 самый нижний подпункт "Помещения всех видов и наружные установки" подраздел "Исключения" п.п.2.  В принципе можно в металлических трубах с толщиной стенок более 2мм. Подвалы как правило сырые и даже особо сырые. Пластик к сырости более устойчив. Ну и вопрос цены также имеет значение. Нужно будет обосновывать что применили железо для супер-надежной защиты от механических повреждений. А так по подвалу прокладывают кабель открыто по конструкциям или лоткам под потолком выше 2,5 метров.
С уважением.
Автор: Roman3R
« : 09 Серпень 2010, 16:50:17  »

Цитата: zazikstealth
далее по подвалу и в щитовую
Як що цією лінією виконується живлення мінімаркета то це не транзитна лінія .
Автор: zazikstealth
« : 09 Серпень 2010, 16:47:21  »

Цитата: blak
Ці кабелі не розглядаються як транзитні.

а проясните, вот у меня кабельная линия идет от ТП в земле, заходит в подвал минимаркета, далее по подвалу и в щитовую...
моя линия считается транзитной или нет?
Автор: blak
« : 09 Серпень 2010, 16:27:03  »

ДБН В. 2.5-23-2003 5.31 У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні.
Автор: zazikstealth
« : 09 Серпень 2010, 16:20:51  »

подскажите, а есть ли нормы запрещающие прокладку кабелей (вводная линия 0,4 кВ) по подвалу общественного здания (минимаркет)?
Автор: Mytnaya
« : 18 Березень 2009, 15:37:30  »

может это подойдет ПуЭ п.2.3.33
Автор: Владислав
« : 16 Березень 2009, 21:52:23  »

Добрый день! Согласно п.5.31 ДБН В. 2.5-23-2003 в подвалах зданий кабели должны прокладываться в неметалических трубах.
Где можно найти норму, что разрешается пркладывать  в стальной? ::)