Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Yurgen
« : 04 Березень 2009, 20:56:25  »

logotipok по той ссылке, что указана, представлен кабель не предназначенный для силовых цепей, а мня интересовал, как раз силовой экранированный кабель не распространяющий горение :)
Автор: Yurgen
« : 04 Березень 2009, 20:51:38  »

Цитата: ZoloS9479
Кст, этот НАПБ 01.034-1998 у тебя есть?
В том то и дело, что нету искал практически везде пока безрезультатно, как только найду выложу!
Спасибо ZoloS9479 за помощь, я вот тоже нашел кабелек NYCY - Силовой кабель на напряжение 0, 6/1 кВ, экранированный, с концентрическими жилами, самозатухающий и не распространяющий горение ПВХ пластикат, испытанный по методу В согласно VDE 0472, раздел 804 и IEC 60332-1. Думаю тоже пойдет
Цитата: ZoloS9479
если бы они подтвердили свои "пожелания" НТД
ты же знаешь, что заказчик всегда прав!
Автор: 3oloS
« : 04 Березень 2009, 09:28:48  »

NXHCH FE 180/E90 0,6/1 kV
Силовой кабель общего назначения, безгалогеновый, огнестойкий, с пламязащитной обвкой жил, экран - концентрический провод из голой медной проволоки, обмотаный медными лентами, изоляция - сшитый полимер, сечения - до 240 мм2, количество проводников в кабеле - до 30, может использоваться под открытым небом и в почве с соотв. мерами защиты
http://www.tkd-kabel.com.ua/catalogs/07/NXHCH%20FE.pdf
Сертифицированный украинский производитель - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеркабель Київ" серт.№UA1.016.0125138-08 до 16-12-2012
Только конечно Yurgen, было бы лучше, если бы они подтвердили свои "пожелания" НТД, а не просто своим волевым решением ...
Кст, этот НАПБ 01.034-1998 у тебя есть? Заделись ;)
Автор: logotipok
« : 04 Березень 2009, 08:03:17  »

Посмотри здесь не распространяет горения, экранированный
http://www.sivax.kiev.ua/?cables5&sec=products
Автор: Yurgen
« : 03 Березень 2009, 19:30:11  »

У меня там серверная, требуют все кабеля, силовой в том числе, применять экранированные. В некоторых помещениях хранятся архивы, нужно чтобы кабель был негорючий, я искал силовой кабель экранированный и негорючий одновременно, пока не нашел, может кто встречал такой. Можно выйти из этой ситуации проложив кабель в стальной трубе?
Автор: мадо
« : 03 Березень 2009, 18:46:14  »

Делали монтаж на МВД - все как обычно в офисах ничего замудрого.
Автор: Yurgen
« : 03 Березень 2009, 17:21:51  »

Какие нормативные документы, кроме НАПБ 01.034-1998, учитывать при проектировании объектов УМВД. Может кто сталкивался, подскажете, пожалуйста :).