Автор: Roman3R
« : 01 Квітень 2016, 12:17:13  »

АВБбШвнг-LS
Для чого LS , це лише при прокладанні на шляхах евакуації .ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 к.
Автор: Dmitrik
« : 01 Квітень 2016, 11:27:38  »

Отговорить нет возможности
Автор: Сугор
« : 01 Квітень 2016, 10:35:23  »

Dmitrik, с моей точки зрения, решение предложенное заказчиком - полный бред. Это экономически нецелесообразно. Во сколько обойдутся вводные автоматы и переключатели на вводе в ВРУ? сколько место они займут?  Т.е. если заказчик хочет сэкономить место, то у него это не получится, вводы ВРУ будут занимать минимум 2 шкафа. Можешь для сравнения посмотреть каталог ИЕК по щитовому оборудованию, максимальный ввод на 630А.

Автор: Dmitrik
« : 01 Квітень 2016, 09:01:51  »

ТП строится взамен существующей, но с трансами большей мощности. В доме ее построить невозможно. Из старой ТП в новую переводятся существующие абоненты, поэтому учеты на стороне ВН установит невозможно.
Автор: Сугор
« : 01 Квітень 2016, 00:01:52  »

не хочет Заказчик
а чем обосновывает свою хотелку? Повесь 2 счетчика на стороне ВН, и будет счастье всем: заказчику - счетчики, тебе меньше гемороя
Автор: boss
« : 31 Березень 2016, 19:38:15  »

Построй ТП в доме и будет тебе счастье
Автор: Dmitrik
« : 31 Березень 2016, 19:16:01  »

Задача передать 925кВт по 2й категории от ТП в щитовую многоэтажного жилого дома. Расстояние 100м. Кабели нужно проложить в земле и частично по щитовой. Разбить на несколько вводов не хочет Заказчик. Нужно именно 2 счетчика (по 1 на каждом вводе). Предлагают проложить 6 кабелей в параллель по 240мм2 на каждый ввод.
Возможен ли такой вариант и какие лучше кабели выбрать ААБл-1 4х240 или АВБбШв-1 4х240?
Если АВБбШв-1, то при его прокладке  внутри здания необходимо применить АВБбШвнг-LS-1?