Автор: grossel
« : 24 Грудень 2015, 14:51:15  »

Не могу найти у себя документ по чисто серверным. Посмотрите пока вложение по серверным банков-разница не очень небольшая.
Автор: sam4uk
« : 24 Грудень 2015, 09:49:35  »

ну и что про серверную??
1.7.101. Сопротивление заземляющегоустройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора иливыводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источникатрехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Этосопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественныхзаземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛнапряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивлениезаземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератораили трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 Висточника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельномсопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличиватьуказанные нормы в 0,01r раз, но не болеедесятикратного.
Автор: aadyadkin
« : 23 Грудень 2015, 15:55:54  »

ПУЭ-7 изд. пункт 1.7.101.
Автор: Roman3R
« : 18 Грудень 2015, 15:17:41  »

ГОСТ Р 50571.22-2000 . ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ .
Автор: sam4uk
« : 18 Грудень 2015, 14:00:48  »

Комплекс с рестораном гостинницей и прочими помещениями
Автор: Roman3R
« : 18 Грудень 2015, 13:43:03  »

нормативный документ где можно почитать о заземлении серверной
Серверные бывают разные (для банков есть свои требования отличные от какой то бурсы)
Автор: sam4uk
« : 18 Грудень 2015, 13:39:12  »

Подскажите может кто знает нормативный документ где можно почитать о заземлении серверной