Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman65
« : 13 Грудень 2015, 12:47:44  »

В основному робимо реконструкцію підстанцій без геології.Крім того верхній шар грунту як правило рослинний.
Напевно буду приміняти лежні якщо на реконструйованій підстанціїї уже є існуючі лежні в нормальному стані.
До речі лише раз зустрів існуючі лежні на реконструйованій підстанції і ці лежні помітно нахилилися.
Автор: Irishka
« : 09 Грудень 2015, 13:54:12  »

Как тут уже написали, лежни обычно применяют в том случае, если грунты непучинистые, а узнать это можно из геологич. изысканий (ведь вы же не делаете проект без изысканий??  hmmmm), и скорее всего, нужно учитывать сейсмику на площадке.
Касательно оборудования 35 кВ и выше, его на лежнях устанавливают обычно тогда, когда используют блоки заводского изгот-ния, завод поставляет и специальную раму со стойками.
Автор: Roman65
« : 11 Листопад 2015, 20:05:01  »

Дякую за відповідь .Прочитав наданий Вами матеріал.На жаль там не сказано конкретно коли можна примінити лежні.
Напевно відмовлюся від лежнів повністю.Хоча стояки УСО також не панацея ( в обводнених грунтах свердловину не пробуриш).
Палі в нашій місцевості на підстанціях не забивають.
Монолітні фундаменти виходять дуже масивні , якщо тажіння від проводів велике.
І навіщо я пішов у інженери?
Піду банани продавати напевно дуже скоро.Але там можливо також проблеми будуть.
Автор: grossel
« : 11 Листопад 2015, 10:58:08  »

Если имеется ввиду "Руководство по применению незаглубленных фундаментов под электрооборудование подстанций" НИИ "Укрэнергострой" г.Одесса, то у меня его нет. Есть "Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередач и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1 кВ" Института "Энергосельпроект", в ПЗ в серии есть методика расчета, но это специфичный документ для строителей. Во вложении есть рекомендации завода-изготовителя  оборудования по установке в виде информации.
Автор: Roman65
« : 10 Листопад 2015, 21:30:44  »

Дякую за відповідь.
Може ще підкакжете , як визначити чи грунти здимні (пучинистые), чи не здимні?
Також мене дуже цікавлять фундаменти під електрообладнання підстанцій 35 кВ , а саме: під вимикачі . рзєднувачі . ОПН і т.п.
Є таке "Руководство по применению незаглубденных фундаментов под электрооборудование подстанций" .
В інтернеті не знайшов , не скажете де можна дістати.
Автор: grossel
« : 08 Листопад 2015, 13:50:57  »

Стойки применяют для установки мачтовых КТП, лежни для установки киосковых (шкафных) КТП.
В варианте с шкафными КТП: а)установка на заглубленных фундаментах из блоков ФБС выполняют на сильнопучистых, пучистых и слабопучистых грунтах. Несущая способность грунта должна быть не менее 1 кг/см2. Глубина заложения основания фундамента ниже уровня промерзания грунта.
б) Установка КТП на лежнях в незаглубленных фундаментах выполняется на не пучистых, слабопучистых грунтах, которые имеют несущую способность на менее 1 кг/см2.
Физико-механические характеристики грунтов определяют согласно СНиП2.02.01-95 "Основания зданий и сооружений по результатам геологии.
Автор: Roman65
« : 08 Листопад 2015, 10:31:30  »

В каких случаях применять лежни , а вкаких стойки УСО?
Видел типовой проект ОРУ разработанный для двух вариантов (лежни и стойки), но к сожалению не было сказано о выборе варианта ничего.
По моему мнению лежни - это очень слабый фундамент , потому что они опперты на поверхность грунта , которая подвержена очень многим воздействиям и грун на поверхности всегда слабее грунта на глубине. Если положить лежень на грунт вообще без оборудования , тоесть без полезной нагрузки , то он объязательно под собственным весом через год - два наклонится.
Но несмотря на это лежни все же применяют и не всегда они сильно кренятся.
В типовых сериях есть методика расчета и подбора стоек УСО. Может кто подскажет такую методику для лежней ЛЖ.
Спасибо за ответ.