Автор: yuoras
« : 11 Червень 2015, 15:58:45  »

убрал на Т1 счетчики с отходящих
Я так понимаю, они их установили, что бы видеть общую потреблённую енергию цехом №1 по всей подстанции.
Ставьте ещё на вводе один счётчик и тогда не надо будет двух счётчиков на ТР-РЕ1, можно просто один с снятых перенести.
ТТ на вводе по-любому должны быть установленны, так как должна работать защита (релейка) 
Автор: Бригадир
« : 11 Червень 2015, 12:31:16  »

Планирую использовать ПО от НИК.
Добавляйте НИКовское АСКУЭ и программируйте комп.
Автор: Verbi
« : 11 Червень 2015, 10:22:03  »

И ещё вопрос: на верхнем уровне можно организовать вычитание- т.е. автоматический расчет потребления по цехам? Или это нужно будет делать вручную? Планирую использовать ПО от НИК. :wall: 
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Червень 2015, 09:42:17  »

ИМХо - корректно, только я бы, как заметил коллега yuoras, убрал на Т1 счетчики с отходящих, и поставил бы 1 на вводе.
Автор: Verbi
« : 11 Червень 2015, 09:04:00  »

Да, для того чтобы не ставить счётчик на каждую линию к цеху №3. Отнять от ввода показания цеха №1. Таким образом обеспечить учёт по цехам №1 и №3. Насколько это будет корректно?
Руководство как всегда экономит, поэтому задача минимальное кол-во счётчиков.
Автор: yuoras
« : 11 Червень 2015, 08:33:47  »

Смысл обсчитывать две отходящих линии, поставьте на вводе т1 счетчик.
С вторым тр-ром вооще не ясно.Вы собираетесь отнимать ввод от цеха1 для получения потребления третьего цеха?
Автор: Verbi
« : 10 Червень 2015, 21:38:55  »

Будет ли корректным для соктращения точек учета такая организация тех.учёта. На реконструкцию ТП руководство идти не хочет. Поэтому ищем варианты. Задача - тех.учет по каждому цеху.