Автор: grossel
« : 28 Травень 2015, 11:38:48 »Какая мощность ЭД насосов?
Может использовать готовый электронный блок управления фирмы Wilo, например для небольшой мощности до 4 кВт блок типа Wilo ER-2 (cм. пример схемы управления насосами в режиме "основной-резервный"), дополнительно заказать в схему датчик защиты от "сухого хода" и реле перепада давления (регулятор давления аналоговый 4-20 mA) (см.руководство ER-2).
При большей мощности можно использовать блок Wilo -VR Control c ПЧ с подключением до одного блока 2...4 ЭД насосов (см.вложение).
Если нет необходимости регулировать обороты ЭД в зависимости от давления в системе, нет эквитермального регулирования температуры, то для снижения пускового тока можно использовать устройство плавного пуска (пример упр.по уровню см. вложение).
Может использовать готовый электронный блок управления фирмы Wilo, например для небольшой мощности до 4 кВт блок типа Wilo ER-2 (cм. пример схемы управления насосами в режиме "основной-резервный"), дополнительно заказать в схему датчик защиты от "сухого хода" и реле перепада давления (регулятор давления аналоговый 4-20 mA) (см.руководство ER-2).
При большей мощности можно использовать блок Wilo -VR Control c ПЧ с подключением до одного блока 2...4 ЭД насосов (см.вложение).