« : 25 Травень 2015, 11:39:43  »

Вопрос в дополнение к теме: можно ли прокладывать не проходной кабельный канал из одной блок секции в другую под жилыми помещениями квартир? Возможно ли, что доступ к кабелю может быть организован пр помощи съёмных панелей для канала только на участке этого канала в коридоре дома, а под полом  квартир такой канал будет проложен без доступа? Обратите внимание на участки под жилыми квартирами (приложен примерный план).
Автор: SKIner
« : 15 Травень 2015, 15:00:42  »

Спасибо, grossel!  Ответ исчерпывающий ;)
Автор: grossel
« : 27 Квітень 2015, 15:55:01  »

Коллеги, подскажите, возможна ли прокладка водопровода и канализации вместе с кабелями электрики жилого дома в одном непроходном канале в полу этого жилого дома. Если возможно, то как нормируются расстояния между кабелями и трубами в свету. Подоплёка такой ситуации в том, что в оных домах нет техподполья как такового, поэтому транзитные кабели для электроснабжения других секций ж/д от электрощитовой необходимо запроектировать в таком непроходном канале вместе с прочими коммуникациями (трубами водопровода, канализации, а тапк же слаботочными сетями).
Прокладывайте кабели в трубах в подготовке пола здания, согласно п.2.3.135 ПУЭ: "Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается". Наименьшее расстояние между трубами проложенными в полу, должно быть таким как для кабелей проложеных без труб (Инструкция по электромонтажу кабелей). Согласно ПУЭ п.2.1.57. "При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм". При паралельной прокладке кабелей в общем канале с трубопроводами, растояние от трубопровода до ближайшего кабеля должно быть не менее 250мм при защите кабеля трубой, без-ПУЭ п.2.3.134 3). "Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м".
Автор: oipop
« : 27 Квітень 2015, 11:06:33  »

Если возможно, то как нормируются расстояния между кабелями и трубами в свету
Мне показалось что Вы это искали.
Автор: SKIner
« : 27 Квітень 2015, 09:08:26  »

Я эту главу смотрел и запрещающих норм там не нашёл.
Автор: oipop
« : 24 Квітень 2015, 11:55:02  »

гл.2.3 ПУЭ.
Автор: SKIner
« : 24 Квітень 2015, 11:39:22  »

Коллеги, подскажите, возможна ли прокладка водопровода и канализации вместе с кабелями электрики жилого дома в одном непроходном канале в полу этого жилого дома. Если возможно, то как нормируются расстояния между кабелями и трубами в свету. Подоплёка такой ситуации в том, что в оных домах нет техподполья как такового, поэтому транзитные кабели для электроснабжения других секций ж/д от электрощитовой необходимо запроектировать в таком непроходном канале вместе с прочими коммуникациями (трубами водопровода, канализации, а тапк же слаботочными сетями).