Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 08 Квітень 2015, 10:29:38  »

                        Про затвердження Правил охорони теплових мереж
Відповідно до статті 32 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» Кабінет Міністрів України постановляє:
1.   Затвердити Правила охорони теплових мереж, що додаються.

Прем’єр-міністр України               А. Яценюк
 3.  Охоронні зони теплових мереж встановлюються:
- уздовж траси надземного прокладання трубопроводів теплової мережі у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, віддаленими на відстані по горизонталі по обидва боки від країв оболонки теплової ізоляції - 10 м;
- за периметром споруд і пристроїв теплових мереж, які призначено для передання та розподілу теплової енергії - на відстані, не меншій ніж 3 м від огорожі або краю зовнішньої поверхні фундаменту неогородженої споруди.
5. На земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон теплових мереж, без письмового дозволу підприємства теплоенергетики забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об’єктів теплових мереж.
Автор: Roman3R
« : 08 Квітень 2015, 09:52:47  »

В  союзном СНиП2.04.07-86*"Тепловые сети"-3 метра.
Не союзний а український  ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі" відсутні нормативні відстані від надземних теплових мереж до підземних кабельних ліній , а ось відстань до ПЛ 1 кВ нормується 1 м . Отже , для визначення мінімальної відстані від підземної КЛ і надземної теплотраси можна користуватися п.2.3.60 ПУЕ (0,6 м від фундаментів стійок теплотраси до крайнього кабелю). В такому випадку , при прокладанні кабелів в охоронній зоні (ширина якої 3 м. ДБН В.2.5-39:2008 п.11.23), необхідно у власника теплових мереж брати письмовий дозвіл на виконання земляних робіт , ДБН В.2.5-39:2008 п.11.27.
Автор: grossel
« : 07 Квітень 2015, 20:18:09  »

Roman3R, по поводу прокладки кабеля паралельно существующего надземного теплопровода, имеющего свою охранную зону, на расстоянии 0,6м от теплопровода-можно подискутировать. Допустим в РФ, согласно приказа Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ  от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» п.4, охранная зона для теплотрассы должна составлять не меньше 3-х метров от тепловых сетей. В РБ согласно ТКП на тепловые сети, это расстояние составляет 2,5м в каждую сторону. В  союзном СНиП2.04.07-86*"Тепловые сети"-3 метра.
Автор: grossel
« : 07 Квітень 2015, 18:01:38  »

В даном случае я лохонулся поскольку считал, что тепровод подземный. Исправлюсь. Только вот насчет отсутствия пункта документа это не по адресу. Стараюсь, как и в этом случае или другом, не только указать пункт, но и обосновать и выложить или НД или пример. Внимательно читаем ответ.
Автор: Roman3R
« : 07 Квітень 2015, 16:00:59  »

но норма в 1м указана ТОЛЬКО а новом ПУЭ-2014
grossel, ви майже завжди даєте свої коментарі не посилаючись на  конкретні пункти нормативних документів . Де ви знайшли  пункт ПУЕ по відстанні від підземних КЛ конкретно до наземних теплопроводів ? Вкажіть цей пункт .
Кожний наземний теплопровід , в переважній більшості . прокладається на стійках що мають свої фундаменти , в такому випадку необхідно користуватися п.2.3.60 ПУЕ .
Відстань по горизонталі в просвіті між крайнім кабелем у траншеї і краєм підземної частини фундаментів наземних будівель і споруд має дорівнювати глибині прокладання кабелю , але бути не меншою ніж 0,6 м .
Автор: grossel
« : 07 Квітень 2015, 13:15:57  »

Вы все верно пишите, но норма в 1м указана ТОЛЬКО а новом ПУЭ-2014, во всех остальных НД в том числе и в старом ПУЭ п.2.3.89  дана норма 2м. Поэтому и возникли разногласия. 8м это с области фантастики, явно попутала 2м и 8м.
Автор: Serg1976
« : 07 Квітень 2015, 13:01:52  »

Здравствуйте! В едином окне представитель теплоэнерго, предварительно посмотрев проект, выдала замечание, что не соблюдено расстояние от подземной КЛ-0,4кВ до наружного теплопровода. С ее слов это расстояние по ДБН 8м. Саму ссылку она обещала показать на предприятии, но хотелось подъехать подготовленным. Все, что нашел по ДБН 360 - 92
 От (Тепловые сети, наруж-ная стенка канала, тон¬неля)  до  (Кабели си-ловые всех напряжений )  -   2м.
Причем не указано наружные или подземные тепловые сети
и По ПУЕ
- 1,0 м – до стінок каналу теплопроводів.