Автор: misterx
« : 29 Січень 2009, 16:22:30  »

ПС в модульных контейнерах не делал сославшись на НАПБ Б.06.004-2005 «Перечень однотипных…» Таблица 1, п.2. (подлежат оборудованию АУПС)
Административно-офисные здания - Высотой 2 этажа и выше и одноэтажные площадью свыше 300 кв. м. Все помещения.
Пока замечания не пришли, наверное уже и не придут! :P
Автор: alex_1503
« : 16 Грудень 2008, 23:17:36  »

Quote (selected)
расположены служебные помещения таможенников и пограничников
Требуйте у них документы. Эти службы своими внутренними приказами вводят требования пожарной безопасности.
Автор: misterx
« : 15 Грудень 2008, 21:58:49  »

Quote (selected)
Не совсем понятно - начинка мебелью?
Начинкой мебелью занимается сам заказчик!
Автор: Виктор
« : 11 Грудень 2008, 12:37:51  »

Цитата: misterx
Модульные здание одноэтажное площадью до 19 кв. метров
Тогда АУПС не надо, т.к. менее 300 кв.м. (если только они не сблокированы в 20 штук).
Цитата: misterx
Нам нужно составить заказную спецификацию
Не совсем понятно - начинка мебелью?
Автор: misterx
« : 11 Грудень 2008, 06:36:29  »

Модульные здание одноэтажное площадью до 19 кв. метров.
Нам нужно составить заказную спецификацию и отправить на завод изготовитель, а к заказчику они придут уже взборе!
Автор: Виктор
« : 10 Грудень 2008, 22:50:36  »

misterx,
НАПБ Б.06.004-2005 «Перечень однотипных…»
Таблица 1, п.2. (подлежат оборудованию АУПС)
Административно-офисные здания - Высотой 2 этажа и выше и одноэтажные площадью свыше 300 кв. м. Все помещения.

Однако модульное здание - это, как правило, законченное сооружение, к которому только подводятся сети (вода, электрика и т.д.), внутри все готово для эксплуатации (в том числе и АУПС, если требуется). Все это отражено в документации на модуль, где и расписано что и в каком месте снаружи модуля подключать и чем (диаметры, сечения, жильность и т.д.).
Автор: misterx
« : 10 Грудень 2008, 20:23:56  »

Требуется ли установка ПС в отдельно стоящих зданиях (модульный контейнер - класс П-IIа, степень огнестойкости -V)?? В этих модульных контейнерах расположены служебные помещения таможенников и пограничников!
Просмотрев НАПБ не смог отнести не к какому типу! Боюсь, что если не заложу ПС придут замечания!
Кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите!!!
За ранее спасибо! :thumbsup: