Автор: олег львович
« : 29 Жовтень 2014, 12:45:59  »

здравствуйте Давид. одножильный кабель на электродинамическую стойкость не проверяется. испытывается крепеж. можете посмотреть испытания на электородинамику http://youtu.be/2TJV7tChrYk . В вашем случае одножильный кабель 0,4 все равно нужно крепить не из за электродинамики,а вибрации кабеля под нагрузкой. в процессе вибрации кабель "трется" о металл и со временем кз. был опыт, исправляли один проект. одножильные кабели были проложены в коробе и под нагрузкой стоял страшный гул. от вибрации кабелей резонировал короб.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Жовтень 2014, 11:30:52  »

меня уже пугает та мощность которую ребята собрались передавать по 0,4 кВ  =-0
Автор: grossel
« : 28 Жовтень 2014, 14:02:05  »

Как проверить кабели на электродинамическую стойкость ?
8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой...
есть какие - то нормативы, стандарты ???
в каких книжках или методических указаниях можно найти пример расчета  ?
Интересно, а зачем 4 кабеля "четыре кабеля на нулевой..." ?
Автор: Roman3R
« : 28 Жовтень 2014, 13:58:10  »

8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой.
Зачем кабели до 1 кВ проверять на динамическую стойкость ? Кабели ведь в изоляции и даже при их схлестывании при КЗ ничего с ними и с электроустановкой не произойдет .
Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2014, 21:57:42  »

Давид, а не проще было бы использовать шинопровод?
Автор: boss
« : 27 Жовтень 2014, 19:39:24  »

гггг....во люди дают.
Страна какая?
Смотри РД 153-34.0-20.527-98 - но там только для шин
Автор: Давид
« : 27 Жовтень 2014, 15:42:40  »

Как проверить кабели на электродинамическую стойкость ?
8 кабелей(ВВгНГ 1x300) на каждую фазу и четыре кабеля на нулевой...
есть какие - то нормативы, стандарты ???
в каких книжках или методических указаниях можно найти пример расчета  ?