Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Жовтень 2014, 10:04:52  »

Kobe4, Где-то в типовике видел. НО(!) - в жизни ни разу :))))
А так - чего ее показывать обычная скоба, из серии тех ,которые применяются для трапов в кабельных камерах, только помощнее - но вообще ее должны закладывать конструктора по нашему АБЗ.
Автор: Kobe4
« : 25 Вересень 2014, 15:19:04  »

Quote (selected)
по-хорошему надо бы скобы в стенах для лебедки предусмотреть - на всех направлениях перемещения трансов
Да,но вот примерчик посмотреть бы.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Вересень 2014, 09:14:48  »

Kobe4, На самом деле достаточно одного ограничителя на каждую направляющих, (с внешней стороны колеса), и я их видел только квадратные. Круглые - сложнее приварить и они менее надежные в эксплуатации. А так - ничего криминального в таком расположении направляющих нет. единственное - по-хорошему надо бы скобы в стенах для лебедки предусмотреть - на всех направлениях перемещения трансов.
Автор: grossel
« : 17 Вересень 2014, 13:06:16  »

Шубаков "Монтаж трансформаторных подстанций"
Автор: Kobe4
« : 17 Вересень 2014, 12:24:24  »

Quote (selected)
вообще вместо швелера ложат полосу и к ней приваривают по всей длине два квадрата
Круглую сталь знаю приваривают к швеллеру,а чтобы квадраты к полосе-такого не видел.Номер типовика подскажи.



Автор: Сугор
« : 16 Вересень 2014, 16:09:08  »

На личный опыт сослаться не могу, но кто-то мне расказывал, что все помещение камеры покрывали листовым металом. А вообще вместо швелера ложат полосу и к ней приваривают по всей длине два квадрата (точные размеры посмотри в типовиках)
Автор: Kobe4
« : 16 Вересень 2014, 15:56:16  »

В ходе реконструкции подстанции нужно заменить трансформатор(новый-сухой,3МВА). Место установки тр. смещено относительно дверного проема.Как итог- раскладка рельс под трансформатор выглядит не очень,а ширина швеллеров увеличивается до 220мм для возможности повернуть катки. Может у кого то есть подобный опыт размещения?
PS.Места установки тр-ра и дверного проема-константа.