Автор: Fogoso
« : 11 Вересень 2014, 13:31:39  »

Поддерживаю Roman3R, если бюджетный объект то зарубят
Автор: Roman3R
« : 10 Вересень 2014, 15:57:44  »

планирую применение LED прожекторов
Це дуже "дешеве" рішення для бюджетного об’кта .
Автор: jang
« : 09 Вересень 2014, 18:00:32  »

Дякую за подаренное зерно света :) и предельную  оперативность
Автор: grossel
« : 09 Вересень 2014, 13:26:08  »

Спасибо, т.е. при высоте подвеса менее 2,5 м правильным будет применение светильников с IP≥54 и дифзащитой при напруге 220В?
Если установка защищенного светильника общего освещения выполняется на высоте 2,5м и выше, то установка УЗО не обязательна.
Автор: jang
« : 09 Вересень 2014, 12:54:25  »

Спасибо, т.е. при высоте подвеса менее 2,5 м правильным будет применение светильников с IP≥54 и дифзащитой при напруге 220В?
Автор: grossel
« : 09 Вересень 2014, 09:06:28  »

Согласно гл.1.1 ПУЭ п.1.1.13 к каким помещениям относится ваш подвал? Если подвал без повышенной опасности может применятся напряжение 220В вне зависимости от высоты установки согласно п.6.1.13. Если помещения повышенной опасности и особо опасные с установкой светильника общего освещения над полом или площадкой на высоте менее 2,5м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА (п.6.1.14). При установке, согласно ПУЭ п.6.1.16, светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В.
 То есть при общем освещении подвала, с высотой установки светильников не менее 2,5м, особых требований к выполнению освещения по величине напряжения не требуется. По степени защиты лучше использовать защищенные светильники степенью защиты ІР54 с классом защиты 2. Ну, а местное освещение в вашем подвале вряд ли будет. 
Автор: jang
« : 09 Вересень 2014, 07:39:16  »

Здравствуйте, прошу совета по выполнению освещения подвала школы. Имеется отдельно стоящее хозяйственное здание с подвалом для хранения продуктов. Для освещения подвала планирую применение LED прожекторов рассеянного света (теоретически обеспечивается необслуживаемость освещения). Выключатели лестничного марша и двух подвальных помещений у входа в подвал.
Вопрос по безопасности применения напряжения сети 220В. Согласно п. 6.1.14. вроде бы можно. Достаточно ли применения УЗО для осветительной сети подвала?