Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: nadezda
« : 03 Серпень 2014, 14:11:48  »

Спасибо большое. Все открылось, просто я сначала затупила. :-[
Автор: grossel
« : 02 Серпень 2014, 13:05:55  »

Спасибо. Только у меня не открывается прикрепленный файл. beer
У меня еще одна проблема. На нефтебазе два резервуара с дизтопливом. Для транспортировки топлива применяются одни и те же насосы. Выбор резервуара для работы производится вручную при помощи задвижек. А как мне разделить сигналы управления насосом при переливе или низком уровне таплива в конкретном резервуаре, не могу сообразить.
Файл РDF- должен открываться свободно.
Набросал вам схему в dwg, корректируйте под свои насосы, устройство плавного пуска можете выбросить.
В свою схему контроля уровней в резервуарах №1 и №2, в цепи контроля min и max уровней, включите промежуточные реле для размножения сигналов на насос №2. Схема управления насосом №2-аналогичная, только необходимо поменять маркировку с 1/... на 2/.. Удачи.
Автор: nadezda
« : 01 Серпень 2014, 23:23:21  »

Спасибо. Только у меня не открывается прикрепленный файл. beer
У меня еще одна проблема. На нефтебазе два резервуара с дизтопливом. Для транспортировки топлива применяются одни и те же насосы. Выбор резервуара для работы производится вручную при помощи задвижек. А как мне разделить сигналы управления насосом при переливе или низком уровне таплива в конкретном резервуаре, не могу сообразить.
Автор: grossel
« : 28 Липень 2014, 14:20:35  »

При измерения температуры без использования в системах автоматического контроля и управления, как прибор  по месту-термометр биметаллический показывающий ТБП100. Если для системы сигнализации или управления в качестве датчика-реле можно как бюджетный вариант использовать ТУДЭ во взрывобезопасном исполнении (см.ниже). В системе регулирования с регуляторами температуры можна использовать регуляторы температуры во взрывозащищенном исполнении фирмы "Овен" г.Москва типа УКТ38-В или ТРМ138-В.
Автор: nadezda
« : 28 Липень 2014, 13:59:03  »

Спасибо! @>--
Автор: grossel
« : 28 Липень 2014, 11:22:27  »

Имеется резервуар мазута 5000 м3, высота 12 м. Подскажите пож. недорогой вариант сигнализатора верхнего и нижнего уровня и датчика температуры.
Посмотрите недорогие: РОС101И; РОС102И; СУГ-МИ (буйковый).
Дороже фирмы "Крона" датчики для определения уровней почти всех жидкостей при вязкости: 0,2-10000 мПа.с; плотности: 0,5-25г/см2, во взрывоопасном исполнении, с релейным выходом, типа LS5100-с короткой и LS5200-с удленненной трубкой.
Приходилось на резервуар ставить буйковый ВW25-M9/K2 (Крона) подключаемый, через барьер искрозащиты (схему вкючения см.ниже)
Автор: nadezda
« : 27 Липень 2014, 23:18:02  »

Имеется резервуар мазута 5000 м3, высота 12 м. Подскажите пож. недорогой вариант сигнализатора верхнего и нижнего уровня и датчика температуры.