Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Червень 2014, 09:09:22  »

sanches, Структурная схема ЛУЗОД зависит от конкретной схемы установки счетчиков - добавляешь к ней раскладку вторичных цепей (тока, напряжения, связи) + кабельный журнал. Все
Если счетчиков немного (5-6), то все еще проще - ставишь в один из них GSM-модем и соединяешь их через RS-485 порты витой парой и все.
Автор: sanches
« : 20 Червень 2014, 08:42:22  »

Что-то как-то всё просто у вас с этим:
Quote (selected)
конструктор из блочков собрал да и все

Можете дать мне примерные указатели последовательности действий, необходимых для полной разработки АСКУЭ проектируемого объекта "от" и "до"? То есть, например, намечание схемы, подбор оборудования, согласования чего и с кем.. чтобы мне примерно представить объём ожидаемой работы. Спасибо.
Автор: boss
« : 18 Червень 2014, 11:09:09  »

В Киевэнерго при согласовании проекта электроснабжения достаточно в состав проекта включить структурную схему ЛУЗОД.
Потом же при вводе в эксплуатацию закажчика все равно заставят сделать полноценный проект ЛУЗОД, а закажчик уже сам решает у кого этот проект заказать.
В Киевобле например при получении тех.решения сразу пишут замечания что нет проекта ЛУЗОД.
Автор: sanches
« : 18 Червень 2014, 10:37:37  »

Скажите, пожалуйста, вы самостоятельно полностью разрабатываете АСКУЭ или используете услуги специализирующихся на этом компаний? Ведь куда проще - заполнить опросник, получить схемы + документацию и включить это в проект после всех согласований. Что скажите?
Автор: Андрюха РЗА
« : 16 Червень 2014, 10:39:32  »

Как бы да, мы это делаем сами. Как конструктор из блочков собрал да и все. Там делить нечего
Автор: Andreus47
« : 11 Червень 2014, 12:23:50  »

Вообще то этим занимается один человек. Там обычно ничего сложного, всё типовое. Если есть желание поделить обязанности, то обратись к своему директору ))). Ну, а если молодой и на работе новенький, то лучше не выпендриваться и сделать всё самому.

Автор: sanches
« : 11 Червень 2014, 12:05:46  »

Ситуация такая: в ТУ на электроснабжение объекта указывается необходимость в разработке системы АСКУЭ.
Так как я занимаюсь проектированием относительно недавно, то не могу ещё точно знать всех своих и не своих обязанностей.
Сам киповец, естественно, говорит о том, что, если это прописано в моих ТУ, то я и должен заниматься этим. Но мне так не кажется.
Хотелось бы узнать, что является достаточным для проектирования АСКУЭ со стороны электрика и чем нужно озадачивать киповца, чтобы ему не было скучно?