Автор: DemonZ
« : 15 Травень 2014, 10:13:06  »

*Андрей*, спасибо!
Автор: *Андрей*
« : 15 Травень 2014, 09:27:30  »

Нашел, спасибо, извините
http://eom.com.ua/index.php?topic=9912.15
А есть у кого методичка которую скидывал *Андрей*?

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2567
Вообще, более широко вопрос освещен в книге Рожкова, Козулина. По-моему, самая информативная книга в области электроэнергетики. Хоть и написана для техникумов, но уровень даже выше университетского :)
Автор: DemonZ
« : 15 Травень 2014, 09:17:47  »

Нашел, спасибо, извините
http://eom.com.ua/index.php?topic=9912.15
А есть у кого методичка которую скидывал *Андрей*?
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2014, 09:09:46  »

А еще проще возьми из типового проекта и не парься. Для 1000 кВА - фазные 2х100х10, ноль 100х10.
Но все же тема уже обсуждалась.
Автор: grossel
« : 14 Травень 2014, 21:03:59  »

Здравствуйте!

Поделитесь расчетом и выбором шин 0,4 кВ и изоляторов  от трансформатора к ЩО-90.
Как я понимая это должен быть расчет по условиям КЗ, расчет на термическую и динамическую стойкость.

Заранее спасибо!
Будем считать, что нагрузки посчитаны и трансформаторы выбраны. Чтобы сильно не напрягаться, для своего трансформатора по типовому проекту, выбери шины 0,4 кВ и изоляторы, а по ГОСТ30323-95 "Методы расчета эл.динамического и термического действия тока К.З" сделай проверочный расчет.
Автор: boss
« : 14 Травень 2014, 18:10:29  »

Тема уже обсуждалась.
Пользуйся поиском
Автор: DemonZ
« : 14 Травень 2014, 16:30:25  »

Здравствуйте!

Поделитесь расчетом и выбором шин 0,4 кВ и изоляторов  от трансформатора к ЩО-90.
Как я понимая это должен быть расчет по условиям КЗ, расчет на термическую и динамическую стойкость.