« : 11 Березень 2016, 12:58:05 »И что для этой гайки не нужна контргайка?
Гровер я б не стал вообще ставить на электрическом соединении, так как их последнее время стали перекаливать, в следствии чего они затягиваются только один раз.
В пункте 2.1.6 ничто не указывает на комбинацию гайка+контргайка. Конкретно что и как крепить показано во 2 приложении данного Госта.Почистил свое сообщение и согласился с Electro2
Правильно ли я истолковал 1. медь и твердый алюминий следует крепить согласно п№2.1.6 (Гайка + контргайка)2. Алюминий следует крепить согласно п№2.1.7 с учетом подпунктов. (Гровер + гайка)И как правильно крепить контакт электрического соединения?
Видишь? Это шайба Гровера, гровер. Ты её видишь первый и последний раз. Все контакты затягивай контргайкой.Ок! сказал я и не стал спорить с мастером.
1.2. В зависимости от климатического исполнения и категории размещения электротехнических устройств по ГОСТ 15150-69 контактные соединения подразделяются на группы в соответствии с табл. 2.Таблица №2
1. Все климатические исполнения для категории размещения 4.1 при атмосфере типов II и I.Стало быть, наша группа контактных соединений - А
Климатические исполнения У, УХЛ, ТС для категории размещения 3 и климатические исполнения УХЛ, ТС для категории размещения 4 при атмосфере типов II и I
Группа контактного соединения А
1.4. В зависимости от материала соединяемых проводников и группы контактных соединений по п. 1.2 разборные контактные соединения подразделяются на:
не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления - см. пп. 2.1.6 и 2.1.8;
требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления - см. пп. 2.1.7 и 2.1.8.
2.1.6. Разборные контактные соединения, не требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться при помощи стальных крепежных изделий, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72
2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:Из таблицы №3 того же ГОСТ следует:
1) крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения от 18×10-6 до 21×10-6 1/°С;
2) тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 или техническим условиям на конкретные виды пружин;
3) защитных металлических покрытий рабочих поверхностей, выбранных по ГОСТ 9.303-84 с учетом требований ГОСТ 9.005-72.
Допускается применение других видов защитных покрытий, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;
4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357-81, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581-80 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438-89;
5) переходных деталей в виде пластин и наконечников из алюминиевого сплава с временным сопротивлением разрыву не менее 130 МПа (далее - твердый алюминиевый сплав);
6) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79 из твердого алюминиевого сплава;
7) штифтовых наконечников по ГОСТ 23598-79, медно-алюминиевых;электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441-84 и указана в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи, стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.005-72.