надыбал информацию о том, что тонкораспыленная вода превращает аммиак в нашатырь и, соответственно, предотвращает создание взрывоопасной концентрации его с воздухом.
И еще, вроде бы есть норматив согласно которого при оборудовании компрессорной газоанализаторами и системой вентиляции, можно присвоить ей кат. Д, а не А.
да аммиак неограниченно растворим в воде тем самым получается водный раствор аммиака в воде, но из концентрированных растворов выделяется обратно в воздух. есть такой приказ (правда Белорусский) Приказ УОЗ Миноблисполкома № 50 от 9.02.2005 г. там сказано "Если произошла утечка газообразного аммиака, то с помощью поливомоечных, пожарных машин, а также имеющихся на химически опасных объектах гидрантов распыляют воду чтобы поглотить пары. Поставить эффективную водяную завесу практически невозможно.
Скорость испарения аммиака можно уменьшить в несколько раз, покрыв поверхность жидкости полиэтиленовой плёнкой. Использование пены или асбеста способствует уменьшению испарения жидкого аммиака. Плёнка, асбест и пена эффективнее воды.
При возгорании аммиака и пожаре используют средства пожаротушения - инертные газы, углекислотные огнетушители (при опасности поражения электрическим током), воздушно-механическую пену, пожарную машину, мотопомпу."