Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sever-06
« : 24 Січень 2014, 19:52:54  »

Т.к. Вы планируете измерять естественную освещенность, значит необходимо установить датчик в такое место где он будет ее измерять (или рядом), не затрагивая освещенности создаваемой Вашими светильниками. Заказчик должен понять.
Или как вариант использовать диммирование, которое будет подгонять освещенность к 200лк. Но это уже доп. расходы со всеми вытекающими.
Автор: grossel
« : 20 Січень 2014, 15:41:52  »

 В "Решениях для жилых и комерческих зданий Finder" есть интересные схемы управления освещением.
Автор: Алексей Серов
« : 20 Січень 2014, 12:36:34  »

Для ваших задач необходим потолочный датчик присутствия. В нем встроен датчик освещенности. У Legrand есть датчик 48899(по ценам 2013 года - 774 грн с НДС). http://www.admin.legrandoc.com/files/documents/LE02802AA.pdf
Там можно выставить регулировку по уровню освещенности, например 200Люкс. При освещенности меньше 200Люкс, датчик будет срабатывать на движение и пока человек находится в зоне действия датчика свет не погаснет. Также можно выставить время задержки на отключение света после выхода с зоны обнаружения человека.
Автор: Yurik
« : 20 Січень 2014, 11:38:51  »

andery, можно расставить и направить светильники так, чтобы какое-то место стола, осталось не освещено. Или как вариант, установить датчик света выше светильника, но, чтобы на него попадало естественно освещение. Если же брать за пример стол, то освещенность стола и верхней части светильника будут одинаковые. Но лучше все таки расписать задачку полностью, может там паркинг какой нибудь или туннель, тогда это сложнее
Автор: andery
« : 20 Січень 2014, 11:30:12  »

Yurik, ну вот например, есть стол, именно на столе должно быть 200 Лк.
Вот куда мне нужно установить датчик как не на стол или рядом? Но ведь всюду на него будет попадать свет от светильников.
Автор: Yurik
« : 20 Січень 2014, 11:25:41  »

andery, можно установить датчик освещенности в месте, куда не будет светить ваше искусственное освещение.
Автор: andery
« : 20 Січень 2014, 11:14:27  »

Ситуация:
Есть участок который надо осветить, когда недостаточная освещенность на нем (200Лк), и выключить когда эта освещенность больше.
(освещенность не всегда зависит от солнечного освещения)
Т.е. естественная освещенность меньше 200 Лк - включаем освещение. Естественная освещенность - больше 200Лк - выключаем освещение.
Но ведь когда включаем освещение, освещенность ставится больше 200Лк и оно должно выключится.
Таймеры или датчики движения заказчик не хочет.
Существуют ли методы решения следующей задачи?
Как по мне нет, но может я не в курсе чего-то.