Автор: Roman3R
« : 03 Лютий 2014, 07:20:17 »требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВтДешевле будет
такого же сечения как уже смонтированпри условии выполнения условия допустимого тока и нормируемого падения напряжения .
требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВтДешевле будет
такого же сечения как уже смонтированпри условии выполнения условия допустимого тока и нормируемого падения напряжения .
1) Трёх жильным кабелем 10мм2 на тросе с установкой на опоры. (желание заказчика)Вариант допустимый, но не желательный, зачастую сложный в согласовании. Крепить кабель к тросу нужно через каждые 350-500 мм. Пролет крепления каната не более 30 м.
2)СИП 4х16мм2 с установкой на опоры. Требуется 3 жилы как быть с 4.