Автор: Roman3R
« : 03 Лютий 2014, 07:20:17  »

требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВт
Дешевле  будет
такого же сечения как уже смонтирован
при условии выполнения условия допустимого тока и нормируемого падения напряжения .
Автор: aleksb-71
« : 03 Лютий 2014, 06:31:13  »

День добрый, подскажите пожалуйста,
требуется увеличение мощности на объекте с 70 до 130 кВт,
 возможно ли подключение ПАРАЛЛЕЛЬНО кабеля  большего сечения или такого же сечения как уже смонтирован??
СПАСИБО.
Автор: t_sergius
« : 29 Грудень 2013, 15:30:18  »

Большое всем спасибо.
Автор: grossel
« : 28 Грудень 2013, 11:47:42  »

 Абсолютно согласен с PrepsuPatha. Можно, но лучше и без проблем СИП.
Автор: PrepsuPatha
« : 28 Грудень 2013, 10:02:54  »

1) Трёх жильным кабелем 10мм2 на  тросе с установкой на опоры.  (желание заказчика)
Вариант допустимый, но не желательный, зачастую сложный в согласовании. Крепить кабель к тросу нужно через каждые 350-500 мм. Пролет крепления каната не более 30 м.

2)СИП  4х16мм2 с установкой на опоры.  Требуется 3 жилы как быть с 4.

Вариант гораздо лучше, надежнее, проще при согласовании, но дороже. Четвертую жилу можно запараллелить на L, увеличив токи КЗ и улучшив время срабатывания защиты  ;)
Автор: Запорожец
« : 28 Грудень 2013, 05:51:33  »

Доброго времени суток.
Уточните плз.) совет нужен из области монтажа, или проектирования?  а то неясно в чем вопрос-то?  :)
Автор: t_sergius
« : 27 Грудень 2013, 18:13:31  »

Уважаемые господа нужен совет. 
 Между двумя зданиями  требуется проложить в воздухе  кабель расстояние между зданиями  52м.  (L, N, PE)
1)Трёх  жильным кабелем  10мм2 на  тросе с установкой на опоры.  (желание заказчика)
2)СИП  4х16мм2 с установкой на опоры.  Требуется 3 жилы как быть с 4.