Автор: service
« : 05 Грудень 2013, 15:18:55  »

одна такая линия уже работает...
включение происходит так:
-запускаем оборудование с уставками№1(скорость четырех ПЧ)
-принимаем уставки №2(скорость четырех ПЧ)
-принимаем уставки №3(скорость трех ПЧ, транспортер от датчика уровня)
-принимаем уставки №4(скорость трех ПЧ, пресс от датчика уровня)
-останавливаем оборудование с уставками№5(скорость четырех ПЧ)
Автор: Аспект
« : 05 Грудень 2013, 14:51:13  »

Я имел виду привод транспортера
Автор: alex_sherbak
« : 05 Грудень 2013, 10:49:54  »

У ПИ-регулятора должен быть параметр "коэффициент пропорциональности", который может принимать значения "-" или "+",
если не принимает значения с "-", то тогда должен быть еще и параметр типа "способ управления при регулировании", который принимает значения типа "обратное управление" или "прямое управление"
Хотя как по мне, то странная какая-то у Вас задача - прессом регулировать уровень в бункере. Вы уверены, что правильно поняли задачу?
Автор: service
« : 04 Грудень 2013, 16:40:20  »

мне нужно чтобы при снижении уровня производительность пресса уменьшалась, а отрицательная обратная связь будет делать наоборот - уровень больше, производительность меньше...это если управлять транспортером наполняющим этот бункер...
Автор: service
« : 04 Грудень 2013, 08:59:52  »

датчик с выходом 4-20мА. все обрабатывается ПЛК, так как эти механизмы являются частью системы
Автор: Аспект
« : 03 Грудень 2013, 22:18:21  »

С изучения инструкции на ПЧ и датчик. Какой  выход с датчика? Есть ли вход в ПЧ под такой выход датчика? Если стыкуется ПЧ и датчик, подключаете и программируете ПЧ.  До безобразия просто. Схема автоматического поддержания уровня с отрицательной обратной связью. Устанавливаете уровень программно или дополнительным резистором; резистор задания уровня можно сделать выносным.
Автор: service
« : 03 Грудень 2013, 17:22:47  »

Здравствуйте!
С ПИ-, ПИД-регуляторами не работал и подозреваю,что он здесь нужен...
Есть транспортер с ПЧ. он сыпит в бункер, а из бункера питается пресс с ПЧ. в бункере дифференциальный датчик уровня. такая задача - устанавливаем необходимое значение уровня в бункере (например 70%) а пресс должен его поддерживать. производительность транспортера периодически можем изменять а требуемое значение уровня должно оставаться. подскажите с чего начать?