добрый день ,форумчане! Согласно СП31.110-2003 т.4.1 освещенность шахты лифтов и приямка д.б. 5лк,в СП52.133330-2011 скромно пропущена освещенность этих помещений . ГОСТ Р 53780-2010 по лифтам требует освещенность 50лк в шахте и прямке,причем требуются светильники с JP44.да еще дополнительные контура заземления маш.помещения и 2 контура по шахте и в приямке.Проект прошел экспертизу по СП31 ,но принимающая организация-"лифтсервис"требует выполнения своих норм -как быть? Чем выполняется контур повторного заземления в маш.помещении (ст.25х4 или 40х4мм?)