Автор: Сугор
« : 11 Лютий 2014, 12:27:35  »

СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий
http://damiangroup.com/wp-content/uploads/2012/06/СНиП-II-89-80-1994ГЕНЕРАЛЬНЫЕ-ПЛАНЫ-ПРОМЫШЛЕННЫХ-ПРЕДПРИЯТИЙ.pdf
Quote (selected)
1.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проектировании генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также при разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов).
Автор: nocibur
« : 11 Лютий 2014, 12:13:24  »

grossel, можете выложить СНиП ІІ-89-80?
Автор: grossel
« : 11 Лютий 2014, 11:48:42  »

grossel, подскажите пожалуйста про СНиП ІІ-89-80, возможно у меня неправильный вариант, но у меня п.4.23 выглядит так:
Quote (selected)
4.23*. Не допускается размещение надземных сетей:
а) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с легковосп¬ламеняющимися и горючими жидкостями и газами по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из сгораемых материалов, а также по стенам и кровлям здании за исключением зданий І, II, ІІІа степеней огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д;
б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;
в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, по сгораемым покрытиям и стенам;
по покрытиям и стенам зданий, в которых размещаются взрывоопасные материалы;
г) газопроводов горючих газов:
по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов.
д) кабельных линий по кровлям зданий и сооружений;
е) транзитных кабельных линий по кровлям, сгораемым стенам зданий и сооружений, по стенам и кровлям зданий и сооружений, в которых размещены взрывоопасные и пожароопасные зоны


Примечание. Внутриплощадочный трубопровод является транзитным по отношению к тем зданиям, технологические установки которых не производят и не потребляют жидкостей и газов транспортируемых по указанным трубопроводам.
Автор: nocibur
« : 11 Лютий 2014, 10:38:37  »

grossel, подскажите пожалуйста про СНиП ІІ-89-80, возможно у меня неправильный вариант, но у меня п.4.23 выглядит так:
Quote (selected)
4.23*. Не допускается размещение надземных сетей:
а) транзитных внутриплощадочных трубопроводов с легковосп¬ламеняющимися и горючими жидкостями и газами по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из сгораемых материалов, а также по стенам и кровлям здании за исключением зданий І, II, ІІІа степеней огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д;
б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар;
в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами, по сгораемым покрытиям и стенам;
по покрытиям и стенам зданий, в которых размещаются взрывоопасные материалы;
г) газопроводов горючих газов:
по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов.

Примечание. Внутриплощадочный трубопровод является транзитным по отношению к тем зданиям, технологические установки которых не производят и не потребляют жидкостей и газов транспортируемых по указанным трубопроводам.
д) про КЛ отсутствует почему-то...
Автор: grossel
« : 10 Лютий 2014, 19:05:26  »

Можно ли кабель 10кВ ЦАСБ прокладывать по крыше без лотков?
                                                СНиП ІІ-89-80
4.23. Не допускается размещение надземных сетей:
        ..........................................................................
       д) кабельных линий по кровлям зданий и сооружений;
Автор: daemon2010
« : 10 Лютий 2014, 13:30:48  »

кабель ЦАСБ - Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.
Поскольку вы прокладываете его вне земли, то необходимо его защитить от внешней среды.
еще уточните материал крыши.
Автор: SVET
« : 13 Листопад 2013, 10:06:54  »

Можно ли кабель 10кВ ЦАСБ прокладывать по крыше без лотков?