Автор: Generator
« : 12 Листопад 2013, 17:50:03 »
Про сечение и потери говорить не буду.
Касаемо расчета окз:
- считать реактивку для кабеля (низковольтного СИПа) излишне;
- при расчете окз берется напряжение не 220, а 231;
- по возможности, желательно брать сопротивление при температуре 70 градусов (оно в том числе учитывает переходные сопротивления, согласно
Голубева);
- схема соединения обмоток точно Y/Y0?
Считая по Голубеву получим 309А.
Т.к. по данному току проверяется отключение аппарата (по его минимальному значению), то свой расчет считаю более корректным.
Теперь по поводу отключения-неотключения:
- кратность уже давно вне закона, т.к. нормируется время (см. свое ПУЭ)
- надо учитывать коэффициент 1,2 на разброс "отсечки"
Исходя из ОКЗ и считая от обратного, максимальный ток "отсечки" аппарата должен составлять не более 250А.