Автор: grossel
« : 13 Листопад 2013, 10:13:22  »

Mixa86,
1. Таблица 2.4.1 ПУЭ 2009 (минимальное сечение СИПа)
У вас сечение провода ниже минимально допустимого сечения провода СИП дпя магистральной линии по условию механической прочности, согласно ПУЭ п.2.4.13 и таб.2.4.1.
Автор: Generator
« : 13 Листопад 2013, 08:43:24  »

Забыл, по время-токовой когда смотрим, время надо смотреть по верхней кривой. Она как раз соответствует разбросу "отсечки" в +20%, а нижняя в -20%.
Автор: Mixa86
« : 13 Листопад 2013, 08:36:54  »

Generator, спасибо, буду разбираться. Схема соединения обмоток точно Y/Y0
Автор: Generator
« : 12 Листопад 2013, 17:50:03  »

Про сечение и потери говорить не буду.
Касаемо расчета окз:
 - считать реактивку для кабеля (низковольтного СИПа) излишне;
 - при расчете окз берется напряжение не 220, а 231;
 - по возможности, желательно брать сопротивление при температуре 70 градусов (оно в том числе учитывает переходные сопротивления, согласно   
   Голубева);
 - схема соединения обмоток точно Y/Y0?
Считая по Голубеву получим 309А.
Т.к. по данному току проверяется отключение аппарата (по его минимальному значению), то свой расчет считаю более корректным.
Теперь по поводу отключения-неотключения:
 - кратность уже давно вне закона, т.к. нормируется время (см. свое ПУЭ)
 - надо учитывать коэффициент 1,2 на разброс "отсечки"
Исходя из ОКЗ и считая от обратного, максимальный ток "отсечки" аппарата должен составлять не более 250А.
Автор: Mixa86
« : 12 Листопад 2013, 12:37:23  »

Дело в том что, линия существующая, проект перешел по наследству. Рр=22кВт (из моих расчетов потяря напряжения 3,3%). За табличку спасибо, как то не удостаивал внимания :-[
Автор: Yurik
« : 12 Листопад 2013, 12:05:24  »

Mixa86,
1. Таблица 2.4.1 ПУЭ 2009 (минимальное сечение СИПа)
2. Какая мощность передается? Падение напряжения на 16 квадратах и такой длине.
Автор: Mixa86
« : 12 Листопад 2013, 10:59:52  »

Уважаемые проектировщики и форумчане, помогите разобраться и дельным словом пожалуйста. Суть в следующем в ТП (ТМ-100кВА 10/0,4) стоит Автомат АВ3002/50А на отходящую ВЛИ-0,4кВ(СИП-5нг, 4х16, L=110м). Главный инженер местного РЭСа попросил расчет на автомат и не выгорит ли провод при КЗ (мол. сечение маловато). Выполнил расчет, так что жду конструктивной критики, заранее благодарен.