Автор: ejen
« : 18 Липень 2013, 15:26:02 »Всем спасибо!
Стационарные холодильные и морозильные камеры более 1 кВт, естественно, подключаю от своего щита, запитаного от ВРП с АВР.
А обычные холодильники - от щита технологии. Это не критичное оборудование, имхо. Если что случится - всегда можно бросить переноску, ну или грузчика дядю Васю позвать и холодильник к ближайшей рабочей розетке перенести
На небольших объектах я и их стараюсь отдельной группой от ГРЩ, но здесь - ну никак практически
Стационарные холодильные и морозильные камеры более 1 кВт, естественно, подключаю от своего щита, запитаного от ВРП с АВР.
А обычные холодильники - от щита технологии. Это не критичное оборудование, имхо. Если что случится - всегда можно бросить переноску, ну или грузчика дядю Васю позвать и холодильник к ближайшей рабочей розетке перенести