Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2013, 15:41:07  »

На сколько я понял речь идет о пункте 1.7.98. По значению времени срабатывания РЗА по табл.1.7.3 определяется допустимое напряжение и по формуле 1.7.5 определяется максимальное значение сопротивления заземлителя. Я правильно понял?
Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2013, 13:08:10  »

А защиту какую высоковольтную или низковольтную
по высокой стороне
Автор: il85
« : 05 Квітень 2013, 12:34:25  »

А защиту какую высоковольтную или низковольтную
Автор: *Андрей*
« : 05 Квітень 2013, 12:29:01  »

в РЭСе требуют расчитать сопротивление контура по времени срабатывания защиты на к.з.
Неправильно написали.
Необходимо рассчитать величины тока однофазного КЗ по условиям срабатывания защитного аппарата.
Залью в архив рекомендации.
Автор: Сугор
« : 05 Квітень 2013, 12:04:27  »

Колеги, может кто сталкивался? Возникла следующая ситуация: есть ТП у которой общий контур заземления для высокой и низкой стороны... в РЭСе требуют расчитать сопротивление контура по времени срабатывания защиты на к.з., что это такое? как считать? и где брать данные для расчета?
Автор: IgorS
« : 17 Вересень 2008, 14:51:20  »

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
ДБН В.2.5-27-2006
3. ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ
Автор: ketti
« : 17 Вересень 2008, 11:11:03  »

Добрый день! Прошу помощи в следующей ситуации:
-какие нормы, документы запрещают или разрешают присоединение к контуру заземления ТП 6/0,4кВ заземление электроустановки 0,4кВ?

Проще говоря можно ли для электроустановки 0,4кВ и ТП использовать один контур заземления. И на какие требовани нужно опираться проектируя или присоединяясь к такому контуру?