« : 04 Березень 2013, 17:34:32 »Вопрос: Протокол совещания Минтопэнерго под председательством министра Бойко является нормативным документом?
И автоматом вы будете защищать не СИП, а голый провод, который будет присоединяться к СИПу.точно, як я зразу не зрозумів
А кто рекомендует? Похоже на рекомендации менеджеров по продажам.Та ні, не менеджер...
мені рекомендують в місцях переходу на опорах поставити автомати для захисту ділянки СІП у випадку кз на ділянці з голим проводомА кто рекомендует? Похоже на рекомендации менеджеров по продажам.
зачем? вы же линию защищаете автоматом или предохранителями? Сечение СИПа как минимум будет равным сечению голого провода.Так, в ТП буде стояти автомат на всю лінію. Від СІПа (довжиною близько 300м) буде 4 відгалуження голим проводом у різних місцях, мені рекомендують в місцях переходу на опорах поставити автомати для захисту ділянки СІП у випадку кз на ділянці з голим проводом.
чи є заборона в нормативних документах на виконання переходу з СІП (від ТП) на голий провід (існуюча лінія)нет
Якщо ні, то чи доцільно в місцях переходу встановлювати автоматичні вимикачі для захисту СІП?зачем? вы же линию защищаете автоматом или предохранителями? Сечение СИПа как минимум будет равным сечению голого провода.
чи є заборона в нормативних документах на виконання переходу з СІП (від ТП) на голий провід (існуюча лінія)Такої заборони не існує , якщо про це не пишуть в техумовах на електропостачання .
чи доцільно в місцях переходу встановлювати автоматичні вимикачі для захистуВ ТП має бути загальний захист на всю лінію .