Автор: boss
« : 27 Травень 2014, 08:48:56  »

Насколько мне известно расстояние не нормируеться, главное чтобы потери в измерительных цепях были не более согласно п.1.5.19 ПУЭ
Автор: Эдуард
« : 27 Травень 2014, 07:32:57  »

Shturman,

Подскажите пожалуйста какое растояние должно быть от счетчика до трансформаторов тока? Нужно вынести счетчики в смежное с РУ-0,4 кВ помещение. Растояние не более 15 м. Где это прописываеться в нормативке (если прописываеться)?. Ткните в тему где это обсуждалось. Поиском по форуму не нашел
здравствуйте! я тоже так и не нашел допустимое, согласно каких нибудь нормативов, расстояние от т.тока до прибора учета.
установили АИИС КУЭ ,  первоначально установили т. тока после отключающего устройства, по словам представителей энергосбыта, так способ не разрешен, хотя ранее  подобное случалось. перенесли  т.тока до отключающего(автомата) устройства, хотя для этого пришлось переделать практически все, счетчики установили в отдельном шкафу. расстояние от т.тока до счетчика примерно 18 метров. сечение провода 4 , медный многожильный. и опять же говорят что так не положенно. а для того чтобы сделать как положенно, с их слов, опять же надо переделоть очень многое, даже  не исключен вариант переноса ТП.
вот и хотелось бы узнать, насколько верны их требования? насколько верны наши действия установив прибор учета на таком расстоянии. и какая будет погрешность, если будет ?
заранее благодарю.
Автор: yuoras
« : 18 Грудень 2012, 18:04:09  »

ПУЕ Вроде пункт 3.4.4
Автор: Electro2
« : 18 Грудень 2012, 13:50:58  »

Минимальное сечение проводника в токовых измерительных цепях 2,5мм. кв.
Смотрим ПУЭ:
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
Автор: Shturman
« : 18 Грудень 2012, 12:21:29  »

А не подскажете еще какое минимальное сечение должно быть у проводах ПВ1 которыми ТТ подключаеться к счетчику?
Автор: Shturman
« : 18 Грудень 2012, 12:14:53  »

Спасибо.
Автор: Shturman
« : 18 Грудень 2012, 10:58:32  »

Подскажите пожалуйста какое растояние должно быть от счетчика до трансформаторов тока? Нужно вынести счетчики в смежное с РУ-0,4 кВ помещение. Растояние не более 15 м. Где это прописываеться в нормативке (если прописываеться)?. Ткните в тему где это обсуждалось. Поиском по форуму не нашел