« : 26 Квітень 2009, 16:42:54 »konrad 85, не подскажете в каких нормативных документах указывается ограничение на применение масляных трансформаторов в сейсмичных зонах
рядом с морем — по экологическим соображениям и агрессивности средыэкология - тут все равно нужно предусматривать маслоприемные устройства, море там или не море, в общем масло просто так в воду не попадет.
агрессивности средытак мне кажется, обмотки маслянного трансформатора от соли лучше защищены чем у сухого.
рядом с деревообрабатывающим цехом и полуподпольным складом отработанного маслатут я понимаю, противопожарные соображения, но это нужно смотреть нормативы по допустимому расстоянию до пожароопасных объектов (СНиП II-89-90). Вот это расстояние и есть, на мой взгляд, аргумент, который может сработать. Маслянные трансформаторы допускают более глубокую перегрузку (до 140%) по сравнению с сухими (без обдува) и следовательно, более высокую надежность э/снабжения