Автор: elecvit
« : 26 Квітень 2009, 16:42:54  »

konrad 85, не подскажете в каких нормативных документах указывается ограничение на применение масляных трансформаторов в сейсмичных зонах
Автор: Сугор
« : 23 Серпень 2008, 15:57:00  »

konrad85, если в старом здании стояли маслянники, то сейсмичность это допускает.
Автор: vadrus
« : 22 Серпень 2008, 20:28:18  »

 Что не запрещено - то разрешено! никаких запретов насчёт масляников в отдельно стоящей ТП не втречал. Тем более, что это КТП.
Автор: konrad85
« : 22 Серпень 2008, 15:35:17  »

еще есть один фактор-это сейсмичность 8 баллов.
Автор: Electrician
« : 22 Серпень 2008, 14:59:04  »

Цитата: konrad85
рядом с морем — по экологическим соображениям и агрессивности среды
экология - тут все равно нужно предусматривать маслоприемные устройства, море там или не море, в общем масло просто так в воду не попадет.
Цитата: konrad85
агрессивности среды
так мне кажется, обмотки маслянного трансформатора от соли лучше защищены чем у сухого.
Цитата: konrad85
рядом с деревообрабатывающим цехом и полуподпольным складом отработанного масла
тут я понимаю, противопожарные соображения, но это нужно смотреть нормативы по допустимому расстоянию до пожароопасных объектов (СНиП II-89-90). Вот это расстояние и есть, на мой взгляд, аргумент, который может сработать. Маслянные трансформаторы допускают более глубокую перегрузку (до 140%) по сравнению с сухими (без обдува) и следовательно, более высокую надежность э/снабжения
Автор: Бригадир
« : 22 Серпень 2008, 14:41:11  »

Сухие очень дороги. Я их предлагаю только во встроенные в жилые и общественные здания ТП. Остальное можно маслом.
Автор: konrad85
« : 22 Серпень 2008, 14:06:10  »

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вопрос состоит собсно вот в чем:
производится перенос ТП с одного места (встроенная в здание) на другое в отдельностоящую КТП на расстояние 15м. Старая ТП располагается в здании, которое будет сноситься, в ней 2 масляных трансформера по 180кВА каждый. Предполагается расположение новой КТП на причальной стенке, до моря 5м.
Можно ли в новой КТП установить масляные трансформеры. Или обязательно нужно ставить сухие с литой изоляцией. (Сомнение по установке масляных трансформаторов вызывают следующие факты: рядом с морем — по экологическим соображениям и агрессивности среды, рядом с деревообрабатывающим цехом и полуподпольным складом отработанного масла). В принципе в проекте уже вбиты ТСЗГЛ −200/6/0.4, но заказчик говорит что это очень дорого и склоняется к маслу.Нужны веские аргументы опирающиеся на нормативную украинскую литературу. Заранее спасибо