як варіант використання класу напруги

за формулою Стілла:

U=4,34*корінь(L+(0,016*Рр)/N)=4,34*корінь(8+(0,016*6000)/1)=44,3кВ 
найближче 35 кВ, ну аж ніяк не 10кВ

Пример выбора номинального напряжения линии электропередачи по эмпирическим формулам
Автор: Roman3R
« : 20 Вересень 2012, 14:40:18  »

Если это авторитетный нормативный документ
1.1 Цей документ поширюється на проектування нових , реконструкцію і технічне переозброєння діючих об’єктів електричних мереж напругою 0,4-110 кВ загального призначення .
Автор: gerya
« : 20 Вересень 2012, 14:14:56  »

Хм. Если это авторитетный нормативный документ, тогда ссылаясь на него можно выбрать медь 3х185 или алюминий 3 по 1х300...  ???
Автор: Roman3R
« : 20 Вересень 2012, 13:29:37  »

По моим расчетам тут на сечение очень влияет потеря напряжения при такой длине
даже Al 3 по 1х400 = 5,47 %
         Cu 3х240 = 5,27%
ГІД 34.20.178:2005
п. 4.8 . Втрати напруги в електричних лініях 10 кВ не повинні перевищувати 8 % .
Автор: gerya
« : 20 Вересень 2012, 12:26:25  »

Вот и попросили просчитать вариант питания от 10 кВ, узнают цену будут думать дальше )

Где то я читал что разрешается потери напряжения до 6%, но по-моему то была какая то ничего не значащая инструкция...
Автор: sashkoMTM
« : 20 Вересень 2012, 12:09:14  »

велика потужність на велику віддаль.
а як варіант використання класу напруги 35кВ не розглядався?
Автор: gerya
« : 20 Вересень 2012, 11:02:29  »

Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать кабель 10 кВ медь или алюминий.
Нагрузка 6 МВт, длина 8 км...

По экономической плотности и току КЗ не меньше 300 мм2 для алюминия, то есть сшитым полиэтиленом 3 по 1х300.
Для меди чуть проще можно взять 3х240 мм2...

НО! По моим расчетам тут на сечение очень влияет потеря напряжения при такой длине
даже Al 3 по 1х400 = 5,47 %
         Cu 3х240 = 5,27%

Дак какой выбрать, неужели Al 3 по 1х500 СПЭ??? или Cu 3 по 1х300 СПЭ :wall: