Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Expert
« : 05 Лютий 2013, 11:49:59  »

пролет зависит от стойки. Какую Вы используете?
Автор: PolzovatelPC
« : 17 Липень 2012, 16:27:12  »

приняли до 25 метров пролеты, посмотрим что скажет управление "электрические сети" при согласовании
Автор: physieker
« : 13 Липень 2012, 11:36:04  »

Quote (selected)
Район по гололеду - 5
мдя. посмотрел, что у меня есть (типовые) - везде 1-4й
даже не знаю, чем вам помочь.  :(
Автор: PolzovatelPC
« : 13 Липень 2012, 11:07:51  »

СИП-4 - самонесущий провод с алюминиевыми жилами (без несущей) и изоляцией светостабилизированного термопластичного ПВХ.

СИП-2 - вокруг изолированной нулевой несущей жилы скручены изолированные основные токопроводящие жилы.

По поводу абонентского я не знаю. Буду рад пояснению.

- Беда в районе по гололеду. В типовиках нет нужного.
Автор: physieker
« : 13 Липень 2012, 11:03:19  »

СИП-4 - это ж вроде для абонентских ответвлений?! :-[
Quote (selected)
Провод СИП -4 – для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение
до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Г ц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых
озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Автор: nocibur
« : 13 Липень 2012, 10:31:19  »

Можно посмотреть:
24.0067 Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных опор ВЛИ-0,38кВ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=574
Автор: PolzovatelPC
« : 13 Липень 2012, 10:27:29  »

Собственно САБЖ. Типовичок Ensto не дал искомого.
Район по гололеду - 5.
Кто чем может. Спасибо.